高压侧10kv低压侧0.4kv的两台变压器(容量分别为1000kva,630kva)并联运行,出线怎样配置

电缆长度超过70米

第1个回答  2011-12-23
跟变比和接线组别关系不大,主要是保证低压侧电压等级一样,低压侧的相角一致(如果高压侧相角不同可通过选择不同的变压器的接线组别进行调整),1000kVA低压侧电流约1443A,630kVA低压侧电流约909A,低压侧开关分别选1600A和1250A的框架断路器,如果电缆出线的话分别选择5根3*185*1*90和3根3*185+1*90的铜芯电缆,70米不算远,压降没有问题
第2个回答  2011-12-26
这个问题不具体不好回答,又一直收到求助通知。
变压器具备并联运行条件就可以长时间并联运行,出线配置是根据负荷决定的,与变压器的关系不大。
如果是选择变压器的引出线,变压器距离低压配电房有70m的话建议把变压器移到配电房附近,否则1400kw的负荷有近2400A电流,这个没有合适的电缆可选,要用母线桥
第3个回答  2011-12-22
根据变压器并联运行的基本要求:变比一致,接线组别一致,相序一致。否则会引起短路故障。(阻抗最好相同)
你现在的变比就不一致,可以并联运行吗?电力公司能够同意吗?我看还是单独运行,出线配置是根据用电点和用电量来分配的。还有供电距离。请告知,方可回答。追问

两台变压器都是高压侧10kv低压侧0.4kv,变比应该一样吧,另外变压器距配电房有70多米远,总装机容量1400KW左右

本回答被提问者采纳
相似回答