三层砖混结构房屋.基础柱子混凝土没振实怎么办?影响楼房质量码?

如题所述

  三层砖混结构房屋,如果基础柱子混凝土没振实,对楼房质量的影响不是很大,有地圈梁的话柱与地圈梁锚固好,然后上面做好点就行了。尽量要把基础柱子混凝土进行振实,这样才符合规范。
  基础柱子混凝土没振实:可能为骨料离析,表现为下面粗骨料多,但是又出现在上面 应该是砼的初凝时间过后你在浇筑的混凝土由于水灰比大,水泥浆粘度小,容易发生骨料离析。振动过程,水泥浆粘度降低,骨料也有离析趋势。实际施工,坍落度过大和过度振捣是导致粗骨离析的主要原因。
  建议:在保证砼的同时以后浇注混凝土时如果自由高度度过大混凝土的就会产生离析现象。因而混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m,在竖向结构中限制自由倾落的高度为3m否则应沿,串通、溜槽、斜管等下料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-22
将松散的混凝土凿掉,重新打,最好提高一个标号,加微量膨胀剂
只有一个两个构造柱的话,影响不大
第2个回答  2012-03-26
影响不大,有地圈梁的话柱与地圈梁锚固好,以后上面做好点就行了。
第3个回答  2012-03-23
如果没振实部位标高在室外地坪往下500以下,影响房屋的抗震性能很小(参见抗震规范关于构造柱的基础)可不必处理,但不能露筋,表面应封闭。没振实部位在其它位置,就要凿掉松散的混凝土,清洁后润湿,以高一等级的水泥砂浆补平,认真养护,或覆盖润土保养。若蜂窝、狗洞体积大了,就应该凿掉该段,重新砌马牙槎放锚拉筋,清洁接口后润湿,用高一等级的混凝土浇筑,拆模经监理检查后及时覆盖润土保养。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-03-22
影响
相似回答