88问答网
所有问题
三层砖混结构房屋.基础柱子混凝土没振实怎么办?影响楼房质量码?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-03-08
将松散的混凝土凿掉,重新打,最好提高一个标号,加微量膨胀剂
只有一个两个构造柱的话,影响不大
相似回答
砖混结构
由于地基沉降造成裂缝
怎么办
,如何鉴定结构的安全性?
答:
(2)随机抽取4根混凝土圈梁* 根混凝土构造柱进行混凝土强度检测,检测结果图梁混凝土强度均达到设计要求C20以上,第三、四层构造
柱混凝土
强度达到设计要求的83%与95%,其余四层构造柱混凝土强度达到设计要求的60%。 (3)对圈梁、构造柱、楼梯板各随机抽取10处测定其钢筋保护层、钢筋间距、钢筋数量。结果表明均符合设计要求。
...会地面下沉
影响
到我家的
房屋质量
。我该
怎么办?
答:
多观察自家房子周边的变化,好及时做出决定,好及时处理发生的状况。
梁、板、
柱
钢筋
混凝土结构质量
事故案例详解?
答:
剔除全部蜂窝四周的松散混凝土;用湿麻袋塞在凿剔面上,经24h使混凝土湿透厚度至少40~50mm
;按照蜂窝尺寸支以有喇叭口的模板,如图2.19(e);灌注加有早强剂的C30(旧混凝土为C20)豆石混凝土;养护14昼夜;拆模后将喇叭口上的混凝土凿除。除以上补强措施外,还应对柱进行超声波探伤,查明是否还有隐患。5、混凝土施工缝处理不...
砖混结构的房子
顶层墙体出现小裂缝是
怎么
回事
答:
3.去了解同楼其他楼层服务服务用户有无类似问题,如果也存在,
那么很可能是该楼房的地基没打好,地基一部分下陷,楼房的质量有问题
,不过由于你是在顶楼所以你的会比他们的裂缝要大;4.前面所盖的楼房如果是在打桩基础,可能是振动所制,如不继续扩大问题不太大.如是采用挖坑的基础,可能就造成你所在的楼房...
砖混结构
刚建好
的房子
一层顶梁为什么出现裂缝?请专业人士指教
答:
2、拆除支撑拆除时间过早,梁
混凝土
强度未达到100%时就提前拆模,导致梁砼还在“嫩”的时候就被加载,梁开裂。3、混凝土表面收缩裂纹,与混凝粘土的水灰比、浇筑温度、水泥等均有关系; 从你的图片上看,房子应该计划建盖在3层,而1层的梁就开裂了,问题是严重的,要想办法解决才是。 本回答由提问者推荐 2 已赞...
...里面的抹灰层根本就没有结固 空鼓很严重 开发商不负责
怎么办
...
答:
如果仅仅是粉刷层的裂缝,可能原来的粉刷层做得质量不合格,重新做粉刷层就可以了。墙体裂缝是一个非常复杂的技术问题,这一类问题的处理目前主要依据的法规有建设部颁布的行业标准:《危险房屋鉴定标准》、《房屋接管验收标准》等。这些法规都确定了房屋裂缝的性质,即裂缝是否影响主体结构的质量,是否造成...
怎么样
在一栋
3层
的
砖混结构房屋
中 如何运用流水作业方法使工期缩短_百 ...
答:
2、降低标高(降低一个现浇板厚度标高),此调整
影响结构
抗震性能很小,因为楼房水平方向靠圈梁拉结,竖向靠构造柱拉结。3、施工缝处浇筑混凝土时,可先浇筑圈梁混凝土,后浇筑现浇板混凝土,直接在截面处设置现浇板的垂直侧模,将
混凝土振
捣密实。4、设计施工缝设置的间距确定:大面积楼层结构设计时,应该...
面对“墙体冷桥”的
处理
方法是什么?
答:
还有,在建筑工程中要求不用砖,大多楼房都是
混凝土
浇灌而成,这样房屋内就容易出现凝结水.,中国建筑工程还存在大量砖混、框架、框剪结构的工程,砖砌块在这些工程中是不可或缺的。。另外,就是一些人为因素了。如:设计人员不了解保温材料的性能,什么材料该用多厚心中无数,修改图纸不通知设计人员等。
大家正在搜
三层砖混结构柱子钢筋多大
三层砖混结构楼房造价
砖混结构柱怎么做
砖混结构柱边怎么砌
三层砖混结构地基
三层砖混用什么基础好
砖混结构地基怎么做
砖混结构可以不设柱子吗
砖混结构的柱子承重吗