地下汽车库消防排烟、补风风机安装一定要设风机房吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-02-14
地下汽车库消防排烟、补风风机安装必须设风机房.
根据现行
建筑设计规范
的要求,地下车库的
耐火等级
应达到2.0级以上,所有和地下车库相邻的门应采用
甲级防火门
;消防排烟控制设施常安装在地下室,为了保障在火灾情况下有关设备能正常运行,因此必须对防排烟及送风设施进行隔离,隔离的方法常规的是砌砖墙设风机房。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SatVMSV1V.html
其他回答
第1个回答 2012-04-01
一般都不要设计风机房的,而且风机房的设计要达到耐火极限要求.
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-04-01
是要求设置单独的风机房的
第3个回答 2012-04-01
浙江这里是可以不设机房的,但是风机要设单独的防火隔断,隔断材料要求耐火极限在2小时以上。
第4个回答 2015-08-06
要要的,要设置
1
2
下一页
相似回答
二级
消防
工程师考点:
地下
建筑的防
排烟
系统设计
答:
排烟风机房设置要点为:排烟风机应设置在专用机房内
,该房间应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门,与其他部位隔开。3、排烟防火阀及防火阀的设置 排烟防火阀一般用于排烟系统管路上面,处于关闭状态,遇到火灾时,需要人们对其自动开启或者手动开启,进而发挥其排烟作用,当其管道内烟...
地下
室通风与
排烟
设计?
答:
风机选型:排风排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风排烟要求,但大风量离心风机只能安装在地面,占地较大,
需要较大机房
。高温轴流风机为消防专用风机,也能满足在280℃烟温下运行30min的要求,而高温轴流风机体积小,一般可吊装,若设机房面积也小,实际工程设计中,往往采用高温轴流...
为什么小于500平米的房间不用设
补风机房
_百度问一问
答:
防排烟规范中4.5.1条,
表明小于500平的房间不需要设置补风系统
,但是电影院属于人员密集场所,净高较高,排烟量也较大,所以需要设补风房。同时09技术措施4.11.5条要求,人员密集场所需要设置补风。另外因为影院设有防火门而无法自然补风。【回答】如果回答对您有些许帮助的话,麻烦结算后多用一秒钟...
BF-B1是
排烟
还是新风
答:
新风。
1、排烟风机值班室(兼风机房)内,补风机安装在风机房内
。PY-B1-3:担负水泵房等房间的平时排风和消防时的排烟。2、补风系统BF-B1-3平时负担新风,消防时负但排演新风。
防
排烟
系统
消防
验收重点?
答:
1、 风机性能:要求名牌、资料相互对应且均有
消防排烟
使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现
排烟风机
不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。2、风机保护:室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在
风机房
...
补风机房
是干什么用的?火灾时是否
需要
继续工作?
答:
补风是为了在
排烟风机
开启时,向着火防烟分区补入新风,保证不出现真空,是烟气更迅速的排出。如果防烟分区内可自然通风时,可不
设补风机,
但不满足时必须保证50%-60%新风补入。新风
机房
内的风机,如果着火时作为补风机,就必须开启。消防系统分为正压送风系统和
排烟补风
系统。正压送风系统设在防烟...
暖通问题:
地下车库
的防
排烟
设计
答:
一般
车库要
有消防送风(即补风),排烟系统。也要有平时的通风系统。一般平时通风都是利用消防送
风排烟
系统。但,平时的通风的风量小于消防,因此,排烟系统的
风机
多数采用双速。平时用低速通风,消防用高速排烟。功能房是否
排烟,要
看消防可能性。比如水泵房一般考虑平时通风。电房要考虑事故排风及平时通风...
新风
机房
是不是就是
补风风机房?
答:
不是。新风机房是用于处理室外新鲜空气的,新风机组包括多个功能段;而
补风机房
用于应急补充空气的,几乎不会对空气进行任何处理。
大家正在搜
排风风机和排烟风机是否一样
机械排烟排风都用什么风机
排烟风机反转还排风吗
离心风机和轴流风机排烟效果
排风兼排烟风机原理
排烟风机和送风机区别
排烟风机和正压送风机
排烟风机安装方法
排烟风机安装图片
相关问题
消防排烟风机必需要安装在风机房里面吗
请问,地下车库(单层)的防排烟系统排烟时必须有机械补风系统来...
地下车库通风排烟风机必须要放在机房里面吗
地下车库送风机需要用专用机房吗
在什么情况下地下车库不需要设置机械送风和补风?
新消防规范内走廊设在室外的排烟风机必须设机房内吗?
根据新规,厂房的排烟风机房应该设置在哪里?每一层都要设置吗?...
消防风机必须安装在风机房里吗,如果不能安装在设备间里,需要采...