ACS880用于行车起重,在投入编码器时空载正常,重载报过流(取消编码器使用估算值时一切正常)

如题所述

投入编码器反馈时报过流故障的可能原因:

1、编码器脉冲数过高;

2、脉冲编码器安装问题,如不同心、连接松动不可靠、联轴器过软等;

3、脉冲编码器接线不可靠、虚接、屏蔽不好或屏蔽接线不正确;

4、速调参数不正确,需要重新自整定或手动整定等。

根据问题描述,最大可能是第三项,重载时电磁干扰强,影响了编码器反馈脉冲,速调输出会急剧大幅度变化,使得输出电流强烈振荡,造成过流保护动作。总之此类故障中变频器本身正常,核心原因都是速调输出的dv/dt变化太大。

解决办法:

1、由于行车起重对速度精度要求不是特别高,使用直接转矩控制的内部计算值反馈完全可以, 也可以选用600脉冲以下的编码器;

2、检查、处理脉冲编码器接线、屏蔽接线;

3、稍微增加速度反馈滤波时间;

4、速调重新自整定或手动调整,适当软化速调参数,如取消微分、适当增加积分、适当降低比例;

5、变频器输出加电抗器;

6、变频器、变频柜及电机可靠接地等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考