X001闭合后M102接通然后又断开了,但是T1怎么不计时啊

T1 的条件需要保持住才能工作,你可以用 M102置SET一标志位,再用T1的开点RESET标志位。追问

上升沿不是在接通的那一瞬间有信号,然后断开了之后信号还会一直保持的吗,还有你说的我没动诶。。

追答

上升沿M102只成立一个扫描周期

追问

M102置SET一标志位,再用T1的开点RESET标志位什么意思额- -能把具体的程序打出来吗

追答

第一句保留
-—| |---M102--------SET M103
-—| |--M103---------T1
-—| |-T1-------------RESET M103