å¾®åæ令ï¼PLS/PLFï¼
ï¼1ï¼PLSï¼ä¸å沿微åæä»¤ï¼ å¨è¾å ¥ä¿¡å·ä¸å沿产çä¸ä¸ªæ«æå¨æçèå²è¾åºã
ï¼2ï¼PLFï¼ä¸é沿微åæä»¤ï¼ å¨è¾å ¥ä¿¡å·ä¸é沿产çä¸ä¸ªæ«æå¨æçèå²è¾åºã
å¾®åæ令ç使ç¨å¦å¾ 1æ示ï¼å©ç¨å¾®åæ令æ£æµå°ä¿¡å·ç边沿ï¼éè¿ç½®ä½åå¤ä½å½ä»¤æ§å¶Y0çç¶æã
å¾ 1 å¾®åæ令ç使ç¨
PLSãPLFæ令ç使ç¨è¯´æï¼
1ï¼PLSãPLFæ令çç®æ å 件为YåMï¼
2ï¼ä½¿ç¨PLSæ¶ï¼ä» å¨é©±å¨è¾å ¥ä¸ºONåçä¸ä¸ªæ«æå¨æå ç®æ å 件ONï¼å¦å¾3-21æ示ï¼M0ä» å¨X0ç常å¼è§¦ç¹ç±æå°éæ¶çä¸ä¸ªæ«æå¨æå 为ONï¼ä½¿ç¨PLFæ令æ¶åªæ¯å©ç¨è¾å ¥ä¿¡å·çä¸é沿驱å¨ï¼å ¶å®ä¸PLSç¸åã
懂一些,还没完全懂,是PLS之前位每接通一次PLS就动作一次,还是不管PLS之前位接通几次,PLS只动作一次?
追答对的,PLS的前面的位从0-1只动作1次,前面的位只有再次从0-1的时候,才会使后面的再次执行,这样说你明白没有
本回答被提问者采纳