三相铁芯电抗器双面出线,三相电感量不平衡,如何调整,请高手指教!
双面出线,出线了半匝现象
举报该问题
推荐答案 2012-01-19
对于变压器、
电抗器
线圈,两边线圈即A和C相线圈如果半匝绕在铁芯内侧即与电抗器电感量的大小与匝数和气隙大小关系最大,即使三个线圈匝数不一样,
追问
具体怎么安排 才能使3相电感量平衡呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1KcMB1cg.html
其他回答
第1个回答 2012-01-21
贴心的间隙一定要紧凑否则会不平衡
追问
什么叫铁芯间隙一定要紧凑?
第2个回答 2013-09-10
气息不要垫一样不就可以解决了吗?一般是A线包高,C低啦。
相似回答
关于一个
铁芯三相电抗器
的问题
答:
原则上三相铁芯电抗器的电感必须三相同时测量
,因为存在互感影响,若你单相激磁的话。测出的单相电感要比三相时测出的要大一些
三相电抗器
匝数为半匝对
电感量
的影响,线圈为铝箔绕制,匝数分别为6..5...
答:
对于变压器、电抗器线圈,两边线圈即A和C相线圈如果半匝绕在铁芯内侧即与磁通交链,就是一匝,如果绕在铁芯外侧,不与磁通交链就是无效匝,不起作用。
电抗器电感量
的大小与匝数和气隙大小关系最大,即使三个线圈匝数不一样,通过
调整铁心
三个柱的气隙也是可以把
电感量调
一样的。
发电机内阻
如何测量,
测量后如何计算
三相不平衡
度。
高手
们
请指教!
答:
三个相电阻中,最大值减去最小值除以平均值,就是
三相不平衡
度。
如何
用ANSOFT计算
三相铁心电抗器
的电抗值?
答:
三相电抗器
是需要考虑三相之间的耦合的,也就是说要考虑互感,而你加单相电流测试的结果就没有考虑互感。在涡流场中有直接求电感的相,添加阻抗矩阵,选中要求解的激励即可直接求解电感。但是要注意涡流场和静态场中求解的电感量是单匝
电感量,
需要乘以实际匝数的平方(虽然你加的激励可能是安*匝,但软件...
...的阻值都一样,为什么通电后
三相
电流
不平衡,
求
高手指教
?
答:
多一砸少一砸。用万用表测不出来的。需要用电桥测量电阻和
电感量
。至于电流
不平衡
和相电压有很大的关系
电抗器
有什么作用?
答:
一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器。有时为了让这只螺线管具有更大的
电感,
便在螺线管中插入铁心,称
铁心电抗器
。电抗分为感抗和...
...理说
电抗器
分压,电容端电压降低才是啊
,请高手指教
答:
(1) 装设串联电抗器引起电容器端电压的升高在电力电容器的电气回路中,会串入
电抗器,
作用是限制合闸涌流或抑制谐波电流。(关于电抗器的选择见以下内容) 通过分析以上LC串联电路图得知,流过电感L和电容C 上的电流是相同的,它们所承受的电压高低本身的电抗值有关。在电容器的串联回路中
,电抗器
的感抗值XL与电容器...
三相
交流输入输出
电抗器
(带变频器)的
铁芯
磁通密度多少左右较适宜_百 ...
答:
设A=1.5S,则
电抗器铁芯
截面与容量的关系为 :为了使进线电抗器有较好的线性度,在铁芯中应有适当的气隙。调整气隙,可以改变
电感量
。气隙大小可先选定在2~5mm内,通过实测电感值进行调整。注意:进线电抗器的压降一般是2%
,出线电抗器
的压降一般是选1%。只能帮您到这里了,希望能对您有帮助吧。
大家正在搜
电抗器铁芯与变压器铁心一样吗
电抗器电感电流曲线
电感器与电抗器一样吗
电抗器铁芯的气隙
电抗器铁芯饱和
10千伏并联铁芯电抗器样本
电抗器铁芯图片
电抗器是电感吗
电抗器额定电感怎么算
相关问题
电抗器三相电感不平衡投运有什么影响?
三相垂直叠放的电抗器出线如何接三相电缆的
电抗器电感量L的计算,大侠帮帮忙
三相电抗器在测量电感值时,用电抗表直接测量和电压电流法测量所...
三相铁芯电抗器磁通量怎么计算?与三个独立单相电感相比有什么区...
关于一个铁芯三相电抗器的问题
三只单相电抗器可以像三相电抗器那样做在一起吗?
关于三相电抗器电感量的测试