三相交流输入输出电抗器(带变频器)的铁芯磁通密度多少左右较适宜

另外,输出电抗器算电抗时的频率是不是工频50HZ?

当选定了电抗器的额定电压降ΔUL,再计算出电抗器的额定工作电流In以后,就可以计算电抗器的感抗XL。电抗器的感抗XL由式(3)求得 :XL=ΔUL/In(Ω)(3)  有了以上数据便可以对电抗器进行结构设计。  电抗器铁芯截面积S与电抗器压降ΔUL的关系.式中:ΔUL——单位V;f——电源频率(Hz);B——磁通密度(T);N——电抗器的线圈圈数;Ks——铁芯迭片系数取Ks=0.93。  电抗器铁芯窗口面积A与电流In及线圈圈数N的关系如式(5)所示:A=InN/(jKA)(5)式中:j——电流密度,根据容量大小可按2~2.5A/mm2选取 ;KA——窗口填充系数,约为0.4~0.5。铁芯截面积与窗口面积的乘积关系如式(6)所示:SA=UI/(4.44fBjKsKA×10-4)(6)  由式(6)可知,根据电抗器的容量UI(=ΔULIn)值,选用适当的铁芯使截面积SA的积能符合式(6)的关系 。  假设选用B=0.6T,j=200A/cm2,Ks=0.93,KA=0.45,设A=1.5S,则电抗器铁芯截面与容量的关系为 :  为了使进线电抗器有较好的线性度,在铁芯中应有适当的气隙。调整气隙,可以改变电感量。气隙大小可先选定在2~5mm内,通过实测电感值进行调整。
注意:进线电抗器的压降一般是2%,出线电抗器的压降一般是选1%。
只能帮您到这里了,希望能对您有帮助吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-13
1阻抗电压降:阻抗电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在2-4%左右。
2.电感量的选择:电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的阻抗电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。选择了额定交流电流与阻抗电压降也就确定了电感量。
http://wenku.baidu.com/link?url=7sJVTWLjyvw_6KDppobUfgMnXmY7K7aaGXKHc0c0iZ-0UCSslO9N8n0xGlVsURHOaWDw7ZHa7lDqzyVhj3AG3K0Q5atopEstbHG-E0F7LGW本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-13
这个要查手册啊
相似回答