88问答网
所有问题
高压电气设备中,35KV的相间距离是多少,爬电距离又是多少,爬电距离是怎么定义的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-09
电气间隙是指带电导体在空间的最短距离,爬电距离是指带电导体沿绝缘表面的最短距离.举例说明:有一个电气设备的输入端,是用裸露的铜排作为输入导体,这时把这两根铜排在空间的最短距离称为电气间隙,在输入端子处,它们沿着输入端子的绝缘表面的最短距离称为爬电距离,象PCB上两根铜箔间边缘的最短距离就称为爬电距离,如果把两根铜箔之间的PCB挖去,这时就成为爬电距离了.两者的区别就是电气间隙是没有绝缘体作陪村的,而爬电距离必须与绝缘体在一起.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gtBSVVggcKcKMMBaaS.html
相似回答
爬电
比距爬电比距
答:
0级:适用于无明显污秽地区,如线路14.5mm/kV(126kV断路器爬电距离为1450mm/126kV
,约为11.6mm/KV),电站设备15.5mm/kV。 Ⅰ级:线路16mm/kV,电站设备16mm/kV。 Ⅱ级:线路20mm/kV,电站设备20mm/kV,对于220kV及以下系统,污秽等级可按此选取。 Ⅲ级:线路25mm/kV,电站设备25mm/kV...
35kV
级铁抗线圈段间距、
相间距
、轭到线圈间距、柱到线圈间距各
是多少
...
答:
空气击穿的距离约35mm,海拔超过2km不在此列
。线圈就要看介质强度了,还有爬电距离。
户外36kv断路器
相间距离
和爬距 国标要求
多少
答:
相间距没有标准要求,标准上只规定了带电体的最小净距和爬电距离
。户外产品必须满足4级污秽要求,爬电比距按31mm/kV计算。对于爬电距离,IEC标准按相电压计算,GB标准按线电压计算。
断路器套管
爬电距离
如何计算
答:
110kV变压器套管爬电距离=126kV×(污秽等级Ⅱ级的爬电比距cm/kV)2.0=252cm
相同的污秽等级区域其它设备的外绝缘爬电距离是一样的,不可小于环境污区分级及外绝缘选择要求的爬距。否则,设备的外绝缘就要调爬,相差一个级别的可选择防污涂料进行防污喷涂。
爬电
比距,绝缘试验,耐压试验
答:
1、 爬电比距和
爬电距离是
不一样的。爬电比距的定义:电力设备外绝缘的爬电距离与设备最高工作电压有效值之比,单位为mm/kV。现行的有关行业标准规定了高压开关设备外绝缘公称爬电比距应用系数,其中相间爬电比距应用系数为(√3).所以你的认识是正确的18mm/kv 、20mm/kv 这些是指的单相得绝缘...
隔离
距离是
不是
爬电距离
答:
通俗的说:
爬电距离是
两带电体沿绝缘表面间的最短距离;电气间隙是两带电体空气间的最短距离。你可以看GB14048.1这个国家标准,有更准确的
定义,
附录还有图例,很多电类标准都有,可查阅。隔离开关适用标准GB14048.3,而GB14048.1是该系列标准的通用要求。 由于有电压,特别是随着电压的升高,U、V、...
十千伏引线
相间的
最小
距离是多少
答:
1、如果是引线绝缘强度足够,没有最小
距离的
要求。2、对于裸露导体部分,最小空间距离为125mm,称为电气间隙。3、裸露导体沿物体表面到达另外一根引线的裸露导体的最小距离为250mm,称为
爬电距离
。
10kV高原型断路器国家标准 比如
相间距
耐压
爬电距离
等国家标准...
答:
(注:从.101以后的均为DL对GB的补充) 对最小空气距离做了要求,要求12kV额定电压
设备的相间
及相对地的最小空气间距为125mm 对于
爬电距离,
DL/T 593 5.14.2也做了明确规定,最小标称爬距 l>= 18mm/kv (瓷质), l >=20km/kV (有机)GB因为要与IEC标准保持一致性,没有明确指出数值~
大家正在搜
220kV高压爬电距离和电气间隙
10kv高压爬电距离是多少
电气设备怎么分为高压低压
高压电气设备是指对地电压在
高压电气设备是指电压等级
低压电气设备电压等级为多少
35kv爬电距离是多少
高压电气设备对地电压
高压电气设备电压等级
相关问题
高压电气设备中,35KV的相间距离是多少,爬电距离又是多少,...
在380V,10KV,35KV的开关柜中的电气距离和爬电距离...
35KV的安全爬电距离
隔离开关的爬电距离是如何定义的?
爬电距离怎么确定是多少?
什么是电气间隙,什么是爬电距离,它们的安规标准要求是多少
35KV户外高压相间的安全距离?