爬电比距,绝缘试验,耐压试验

爬电比距和爬电距离是一样的意思吗?绝缘试验和耐压试验也一样吗?还有救是爬电比距 瓷绝缘》18mm/kv 有机绝缘》20mm/kv 相间*根号3 ??那么意思就是前面的数据指的是对地的爬电距离??? 希望大侠通俗详细解答 不甚感激

1、 爬电比距和爬电距离是不一样的。
爬电比距的定义:电力设备外绝缘的爬电距离与设备最高工作电压有效值之比,单位为mm/kV。
现行的有关行业标准规定了高压开关设备外绝缘公称爬电比距应用系数,其中相间爬电比距应用系数为(√3).所以你的认识是正确的18mm/kv 、20mm/kv 这些是指的单相得绝缘爬电比距。

2、 绝缘试验是耐压试验的总称,其实意思都差不多,绝缘试验就包括工频耐压试验和冲击耐压试验。

我是这样认识的,看对你有帮助没。