88问答网
所有问题
塔吊基础怎样做防雷接地?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-25
需要埋在地下几米深,这样就可有效的防雷了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggctMSBgaScM1cKgMKK.html
其他回答
第1个回答 2020-03-25
塔吊基础,做好防雷基地是一个非常安全的一个项目。
第2个回答 2020-03-25
要进行做防雷接地的小童,网上搜一下视频就可以
第3个回答 2020-03-25
大调基础怎么做防雷接地?这个问题你可以到相关。部门去咨询一下。
第4个回答 2020-03-25
塔吊技术,我们还是可以做防雷接地的。
1
2
下一页
相似回答
塔吊防雷接地怎么做?
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆
;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、
保护接地与塔吊连接
:在塔基底...
塔吊基础防雷接地
是
怎样
的?
答:
3、接地方式:塔吊基础防雷接地可采用单点接地或网状接地
。单点接地是将
接地材料
直接埋入地下,与塔吊基础相连,形成一个接地点。网状接地则是将多个接地材料连接在一起,形成一个接地网。具体接地方式的选择应根据具体情况进行评估,确保接地系统的稳定性和可靠性。4、接地系统的布置:塔吊基础防雷接地应合...
如何做塔吊防雷接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极
,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊基础防雷接地
做法线路图塔吊基础防雷接地做法
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、2、
防雷
引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、3、接地:将底座或轨道均与建筑物
基础接地
网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊...
塔吊防雷接地
标准做法
答:
捣
基础
时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋
做接地
体是不合格的。
塔吊基础防雷接地
标准做法
答:
臂架之间常用销轴联接,可以认为
塔机
是一个金属整体,也可以认为塔顶与臂架是一个接闪器,只要在塔机的
基础
部分用导线与
接地
装置
进行
良好的连接,就可以防止雷击,也达到了接地目的。
塔式起重
机接地注意事项:①塔式起重机在安装时,必须清除各连接处之间的油污,脏物,以保证良好的电气连接;②接地不少于...
塔吊基础防雷接地
答:
在塔吊基础四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:
1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟
(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢...
请教施工工地
塔吊防雷接地怎么做?
答:
两种办法,第一
塔吊基础
绑钢筋的时候,最下面用一根钢筋伸出基础外(不太好的办法)。第二种:工地都有做好的接地线,塔吊最好用五线电缆,里面花线是接地线,接到工地的接地线上面就行,这方法比较好。
塔吊接地
线最好别马虎,塔吊就相当于一个天然的引雷针,我亲身经历过,一个雷打到我的塔吊上 ...
大家正在搜
建筑工地塔吊基础防雷接地的做法
塔吊基础的防雷接地焊接方法
塔吊基础防雷接地做法
塔吊基础防雷接地
塔吊基础防雷接地安装
塔吊基础防雷接地如何焊
塔吊基础防雷接地电阻
塔吊防雷接地焊接标准
塔吊基础避雷接地电阻是多少
相关问题
塔吊重复接地和防雷接地的具体做法是怎样的?
塔吊基础防雷接地
塔吊防雷接地标准做法
塔吊防雷线如何接地?
塔吊防雷接地规范标准
塔吊重复接地和防雷接地的具体做法是怎样的?
塔吊的防雷装置如何设置