88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊防雷接地焊接标准
塔吊
的
接地
该怎么做?
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆
;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基底...
塔吊
基础
防雷接地
的
标准
是什么?
答:
1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,
通常要求接地电阻小于10欧姆
。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的接地材料包括铜排、镀锌钢材等。这些材料具...
塔吊防雷接地标准
做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接
,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做接地体是不合格的。
塔吊防雷接地规范
答:
1、接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢
。2、接地板用钢板,或者其他可延金属板制作,
面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处
。3、
截面不小于28毫米
,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况决定。在上述三种方式中,...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地
和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的
焊接
要符合相关
规范
规定,接地电阻控制...
塔吊防雷接地
的做法
答:
| 3 | 铺设接地体 | 使用裸铜绞线或镀锌扁钢,埋入接地坑底部 | | 4 | 连接接地线 | 将接地体与塔吊基础内的钢筋
焊接
| | 5 | 填充接地坑 | 使用低电阻土壤或降阻剂填充并夯实 | | 6 | 测试接地电阻 | 使用接地电阻测试仪进行接地电阻的测量 |
塔吊防雷接地
是确保塔吊在雷雨天气中安全...
塔式起重
机
避雷
要求
答:
只要
接地
电阻小于等于4欧姆就可以了。
塔吊
底座现在都要求用固定式的,不用移动式的了,所以用埋地的钢筋做接地极测一下接地电阻,只要满足要求就行。如果不行,就在塔吊底座一侧10-15米左右砸2.5米长镀锌角铁或者镀锌管3根,并用40*4以上镀锌扁铁连接,
焊接
处要大于扁铁宽度的两倍,并且不小于100毫米...
塔机接地
的装置要求有哪些?
答:
重复接地及
防雷接地
电阻不超过10欧。B、接地导线应用黄绿专用保护线,由于兼起防雷作用,宜用Φ25MM2以上的多股铜芯线。C、接地体不宜少于两个,采用钢管Φ33-Φ45mm,角铁40-60mm,长2米以上,镀锌防锈,垂直埋设,上端入地0.5米。D、导线与接地体的连接必须牢靠,采用
焊接
或压接。
塔吊防雷接地规范标准
答:
1、
标准
规定编号方式 按ZBJO4008执行,我国
塔机
型号组成为:类组代号+形式+特性代号+主参数代号。类:Q——(起)组:T——(塔)型:上回转自升式Z——(自)固定式G——(固)内爬式P——(爬)下回转自升式S(升)主参数为公称起重力矩。标记示例如下:公称起重力矩600kNm固定式塔机:QTG...
塔吊
基础
防雷接地标准
做法
答:
塔式起重
机本身是由金属结构组成,
标准
节之间常用高强度螺栓联接或销轴联接。臂架之间常用销轴联接,可以认为
塔机
是一个金属整体,也可以认为塔顶与臂架是一个接闪器,只要在塔机的基础部分用导线与
接地
装置进行良好的连接,就可以防止雷击,也达到了接地目的。塔式起重机接地注意事项:①塔式起重机在安装时...