推荐答案 2023-11-06
120平方的铝电缆。
电缆应该按每平方3个电流来计算,因为功率等于电压乘电流,且160千瓦们转换为伏安为160000W,代入公式得,160000W除以380v约等于320A,使用功率是160KW约等于320A也就是说要用120平方毫米的铝电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VaKMStaaVgBVKgcaaS.html
相似回答
160千瓦380v要多大电缆
答:
120平方的铝
电缆
。电缆应该按每平方3个电流来计算,因为功率等于电压乘电流,且
160千瓦
们转换为伏安为160000W,代入公式得,160000W除以
380v
约等于320A,使用功率是
160KW
约等于320A也就是说要用120平方毫米的铝电缆。
380v160kw用多大电缆
答:
380V三相供电,功率160kW,功率因数0.8,负载电流303.9A,
可选电缆:150mm²聚氯乙烯1芯铜线缆
,推荐载流量350A,50m处160kW端电压377.9V,443m处损失电压19V,95mm²交联聚乙烯1芯铜线缆,推荐载流量350A,50m处160kW端电压376.7V,281m处损失电压19V,185mm²聚氯乙烯3芯铜线缆...
160千瓦380v多大
的
电缆
能带动?
答:
160千瓦380v要120平方电缆
。160KW380v需要用120平方的铝芯的电缆,电缆应该按每平方3个电流来计算,功率是160KW约等于320A(指三相)也就是说要用110平方的电缆,
应选120平方的规格
。铝芯电缆是一种常见的电缆,它使用铝作为其内部的导体,用于传输电能。它主要用于传输高压电,电缆的外部覆盖层可以是...
160KW 380v需要多大
的
电缆
啊?
答:
我们可以通过电缆截面积计算公式来计算所需的电缆尺寸。一般来说,
160KW 380V的负载需要使用至少70mm²的三芯电缆
。如果电缆长度很长,还需要考虑电线电阻的影响,可能需要更大的导体截面积来确保电压稳定。
三相
380V
电机选择
多大电缆
?
答:
三相
380V160千瓦
电机可采用一根3x240平方或两根3x95平方(并联使用)铝芯
电缆
。计算过程:1、求出电机的额定电流 Ie Ie=
160kW
/(√3x380Vx0.8)≈303.9A 2、根据Ie查表选择电缆的及面积 从上表可知 3x240平方铝电缆的安全载流量是323.3A >Ie 但3x240平方电缆印线径很粗,施工不太方便,也可以...
160千瓦380V用多大
的
电缆
答:
160KW380需要用120平方的铝芯电缆
。电缆应该按每平方3个电流来计算,功率是160KW约等于320A(指三相)也就是说要用110平方的电缆。应选120平方的规格。铝芯电缆是一种常见的电缆,它使用铝作为其内部的导体,用于传输电能。它主要用于传输高压电,电缆的外部覆盖云可以是塑料、橡胶或其他类型的材料。铝...
160千瓦
三相四线需
多大电缆
答:
35平方的铜
电缆
。根据查询土巴兔网得知,
160KW需要用
35平方的铜电缆,
380V
三相160KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3×120+1×95的铜芯电缆或更大的型号这样较安全,160KW按三相电源供电,电流约178.7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A。
160千瓦380v要多大电缆
答:
160千瓦380v要多大电缆
我来答 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/1442495545280768339 新浪微博 微信扫一扫 举报 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病?岩心七 2024-03-24 · TA获得超过2万个赞 知道大有可为答主 回答量:157万 采纳率:100% 帮助的人:2.2亿 我也去答题...