关于台达plc(EH2晶体管)modbus-rtu通讯相关问题

新人求大神解答,谢谢O(∩_∩)O谢谢(图3是地址对照表)1:第一张图的MODRD和MODWR里面的数据地址H1064、H1000是怎么确定的?搞不懂啊,看不懂modbus地址对应图,有亲能帮我科普一下吗?为什么我不能随意填H123~~~2:第二章图D10.D11.D12没用到啊,是用来干嘛的啊?圈出来的mov指令可以删掉对主从控制有影响吗?3:看到有功能码选择,这个程序的功能码在哪里啊?H86里吗(我查了信息帖格式位码后面只有偶数奇数选择啊,没有功能码,台达plc内设好了吗)?如果我不止要传输数据,我要主机按钮动作(按下X0),下机就能读取按钮的指令(0—>1)应该怎么实现啊?程序哪里需要修改啊4:程序要不要加M1127接收完毕常开触点啊?它事数据全部传输结束了才相应动作的是吗?还是传送一位动作一下麻烦了亲,我刚接触这些东西,如果犯了一些基础的错误还请个位多多指教,多多包涵O(∩_∩)O谢谢,满意另行加分
我是两个台达plc modbusRTU模式进行主从站,可以的话有亲愿意留个QQ吗,想请教QAQ

    H1064和H1000是通讯从站的寄存器地址,根据你要用的从站手册可查到对应的数据是什么。

    第二张图是定义通讯格式,具体的D0 D1不太清楚。

    H86是通讯格式,还有H87之类的

以上是我知道的。

追问

这个图我其实网上看过好多遍了,就是不知道H1064和1000是怎么出来的,不知道算法,不过还是谢谢了

追答

这是台达c2000变频器手册里面的。不同的通讯设备,参数地址是不一样的,根据手册可查。

追问

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我的事PLC和plc modbus通讯,不是PLc和变频器啊。
而且我问的事数据地址是怎么来的。。我图三已经把对应的地址表贴出来了,我就是想找个明白点的人能教下我。。。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答