在防暴场所检修时应该注意些什么?

电机专业的防暴问题

防爆场所检修作业安全措施
1、必须执行动火许可证制度。一张动火作业许可证只限一处动火,实行一处(一个动火地点)、一证(动火作业许可证)、一人(动火监护人)管理,不应用一张“动火作业许证”进行多处用火。
2、在正常运行生产区域内,凡可用可不用的动火一律不动火,凡能拆下来的设备、管线都应拆下来移到安全地方动火,严格控制一级动火。
3、一级动火作业有效期时间不超过8小时,二级动火不超过3天,若中断作业超过1小时继续用火,监护人、用火人和现场负责人应重新确认。
4、动火审批人亲监现场检查,落实防火措施后方可签发“动火作业许可证”。
5、动火分析。凡需要动火的塔、罐、容器等设备和管线,应进行内部和环境气体化验分析,应有分析数据,并填入“动火作业许可证”中,分析单附在“动火作业许可证”的存根上,以备存查和落实防火措施。当可燃气体爆炸下限>4%时,分析检测数据<0.5%为合格;可燃气体爆炸下限<4%时,分析检测数据<0.2%为合格。
6、动火部位存在有毒有害介质的,应对其浓度做检测分析,若其含量超过车间空气中有害物质最高容许浓度的,应采取相应的安全措施,并在”动火作业许可证”上注明。
7、停工大修装置在彻底撤料、吹扫、置换、分析合格,并与系统采取有效隔离措施后,方可进行检修,首次设备、容器、管道用火,应采样分析合格。
8、在动火前应清除现场一切可燃物,并准备好消防器材。动火期间,距动火点30m内严禁排放各类可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。在同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工。
9、动火作业前,动火执行单位应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。使用气焊动火作业时,氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5m,二者与用火作业地点不小于10m,并不准在烈日下暴晒。
10、动火作业完毕,监火人确认无残留火种后,在“动火作业许可证”上签字方可离开。
11、进入设备内高处进行用火作业时还应执行相关规定办理“进入受限空间作业证”和高处作业证。
12、新建、改建、扩建项目需要用火时,施工单位(承包商)提出用火申请,由动火地点所辖区域单位负责办理“动火作业许可证”,并指派用火监护人。
13、动火作业过程的安全监督。动火作业实行“三不动火”,即没有经批准的动火作业许可证不动火、动火监护人不在现场不动火、防火措施不落实不动火。安全监督管理部门和消防部门的各级领导、专职安全和消防管理人员有权随时检查用火作业情况。在发现违反动火管理制度的动火作业或危险动火作业时,有权收回动火作业许可证,停止动火,并根据违章情节,对违章者进行严肃处理。
14、特殊动火作业一级作业分析时,要采用两人两台(套)分析一起,同时进行取样分析,保证分析结果的准确性,所取样品应保留到动火结束。取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间>30min时,必须重新取样分析。
15、在防爆场所检修时,检修人员必须佩戴相应的安全防护用品,禁止带火源进入现场。
16、在拆卸设备时,应使用不产生火花的工具,禁用金属物体敲击。
17、严禁直接用明火烘烤设备和管线。
18、检修人员必须会使用及维护消防安全器材,并懂得氢气着火的施救方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-16
第一、危险物质的转移,把危险物品转移到检修区域以外;不能转移的要做好防护措施,防止检修时有火源接近危险物质。
第二、如果有高出作业和罐内作业,要遵守高出作业和罐内作业的要求,高出作业要有安全带,高挂抵用,罐内作业要注意通风,防止发生窒息事故,这两种作业都要有监护人员。
第三、检修设备的置换、清洗,如果检修的设备内有危险物质存留,要提前置换和清洗,防止残留物质对检修人员造成危害。
第四、检修时有动火作业,要严格按照动火作业的要求来执行。
第五、检修人员的劳动保护用品要佩戴齐全,如安全帽、安全带、防毒面具,有电焊时还要有防护眼镜等。
检修不同行业还要有各自注意的事项,检修前要与现场工人沟通。
大体上就这些,总之要自己多注意、要专心,别一心二用。出事了受害的是自己。本回答被网友采纳
相似回答