88问答网
所有问题
西门子变频器过载电流是哪个参数
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-30
西门子变频器过载电流是P0640参数。P0640是过载因子,限制的是最大输出电流值,将P0640改小后也限制的最大电流即最大输出功率。调试时部分泵在启动的过程中出现达到电流最大值,泵不启动,后将P0640和P1310调大后才正常启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggMMKtBtBaaatcaSa1K.html
相似回答
西门子变频器过载电流是哪个参数
答:
P0640参数
。根据查询西门子官方网站信息显示,西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,其过载电流是P0640参数。
西门子
430
变频器过载电流
保护怎样设定?
答:
一般只设定输入开关量的功能,一般电机参数都用默认值,不用进行快速调试,速度设定的方法,加减速时间就可以了,别把快速调试和快速设定搞混了只要
变频器
的功率和电机功率配套。9300是设定快速参数后,问你是否还要继续对电机进行优化或者恢复其他
参数为
出厂值的参数,你可以设定成1就够了,新的变频器,计...
西门子变频器过载
系数
答:
您想问的是西门子变频器过载系数怎么设置。
将P0003设为3,P0010设为1进行调整。将P0003设为3,P0010设为1,然后就能修改额定电流305以及过载系数640
,然后将P0010改回0即完成设置。过载系数公式:允许超过最大载荷的载荷量/最大载荷。它不是绝对值,要看电动机的工作环境温度,如果环境温度在40度左...
西门子变频器
怎么设定
过载电流
。p305设定不了,急用谢谢
答:
电机额定电流以及过载系数需要在快速调试中设置
。将P0003设为3,P0010设为1,然后就能修改额定电流305以及过载系数640。然后将P0010改回0即完成设置。
西门子变频器参数
怎么不能修改
答:
想要修改
西门子变频器参数
,要在变频器停转状况下,才可以修改变频器参数。还要使变频器电机参数在快速调试模式(P0010=1)下。P0010=1是变频器快速调试,通过设置点击参数和变频器的命令源及频率给定源,从而达到简单快速运转点击的一种操作模式。
变频器过载电流
怎么设置
答:
各变频器进入菜单及菜单模式不一样,常用
变频器过载电流
设置:第一步,进入
参数
菜单,选择“电机电流”项,设置电动机额定电流In 第二步,选择“过载保护”项进入 一种形式:选择输入过载定值倍率。过载定值倍率范围为100~700%,只需输入100~700间数字即可,变频器会根据设定的额定电流In和过载倍率自动...
西门子
MM440
变频器
,带3.2KW电机,把电机
参数
录入后,启动不了?显示过流...
答:
由所设的
参数
决定,可以是用手按下按钮,也可以是在面板上输入个代码,再按个确认什么的,还可以是用上位机给的信号。例如,我说的固定频率运行的参数设定里,P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令,那DIN5号端子有输入就会执行ON,
变频器
会按照设定的固定频率运行。
西门子
430
变频器
出现A0501
是什么
意思,怎么解决
答:
1、否已经进行了电机优化,若没有,则必须先完成优化过程。2、若已经完成了优化而情况依旧,则可以将
参数
P1120 的值适当增大一些。 另外,关于A0501的详细信息——A0501。
电流
限幅引起报警可能的原因:1、电动机的功率与
变频器
的功率不匹配。2、电动机的连接导线太短。接地故障故障诊断和应采取的措施...
大家正在搜
西门子v20变频器过载电流设置
西门子变频器mm440说明书
西门子440变频器过载怎么调参数
西门子变频器p0840参数
西门子70变频报F015
西门子变频器过载电流保护设定
西门子变频器a0911什么意思
西门子440变频器过流参数
西门子v20变频器故障代码