88问答网
所有问题
高压柜zn63断路器控制回路没有电时能手动分合闸吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-05
没æçµå¨å¨è½ï¼å¯ä»¥æå¨å¨è½æä½ï¼è¯¥æè·¯å¨ææå¨æä½åè½ä¹ æçµå¨æä½åè½ï¼å½ç¶è¦åé¸é¦å åé¸å¼¹ç°§è¦å¤äºæ伸ç¶æ
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gg1cVcSSSMaMcagKVSK.html
其他回答
第1个回答 2015-07-05
一般断路器都有手动储能,然后手动分合闸功能。
相似回答
请问大家万能
断路器
为什么
控制回路
不通电的话就不
能手动合闸
呀???
答:
配有欠压脱扣器的话在没有通电的情况下是不能手动合闸的
,必须手动合闸的话可以拆除欠压脱扣器或去掉欠压脱扣弹簧,但这样欠压脱扣功能就没有了。
高压
开关
柜没有
操作的直流电源时,
能否手动合闸
、
分
闸(ABB VD4 高压开关...
答:
是可以的
,合闸的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸。楼下说的不错,在开关柜内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的
ZN63
A户内
高压
真空
断路器
无法自动运行必须
手动
答:
捣一下机构才送上电(
手动合闸
):手动储能后如还不能电动合闸,说明
合闸回路
也有问题(
断路器
最常见的原因是控制线路板插头松动)综上所述,从断路器方面来找原因的话,检查一下断路器内部控制线路板插头是否松动。打开断路器面板检查时要注意安全!特别是断路器要在非储能、分闸状态下检修!
环网
柜
突然停电时,真空
断路器
会自动
分闸吗
?
答:
不会。遇到突然停电情况,高压进线柜的高压真空
断路器
并不能自动分闸,需要工作人员手动操作断路器按钮,才能真正切断进线电源。环网柜是一组输配电气设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数...
西门子
高压柜
怎么
手动合闸
答:
远方、就地”转换开关在“就地”位置:储能旋转至手动,控制开关在“0”的位置。3、最后摇进
断路器
手车至“手车运行位置”(手动运行位置灯亮),将“储能”旋钮旋至“自动N此时断路器应储能,储能完毕后储能灯亮,控制开关到合的位置(电机柜按下柜门的“
合闸
”按钮)RE合闸操作结束。
断路器有
闭锁
回路
,
没有
通电,
手动
储能了,但按
合闸
按钮没反应
答:
这个时候当然不
能合闸了
,就是因为你装了闭锁电磁铁,这个时候闭锁电磁铁的轴是处于伸长状态,挡住
了合闸
按钮的操作空间,只有将闭锁电磁铁通电,这个伸长状态的轴才会缩回,这个时候按下合闸按钮就不会被挡住了,就可以正常合闸了!
ZN63
A户内
高压
真空
断路器
无法自动运行必须
手动
答:
2.捣一下机构才送上电(
手动合闸
):手动储能后如还不能电动合闸,说明
合闸回路
也有问题(
断路器
最常见的原因是控制线路板插头松动)综上所述,从断路器方面来找原因的话,检查一下断路器内部控制线路板插头是否松动。打开断路器面板检查时要注意安全!特别是断路器要在非储能、分闸状态下检修!
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
合闸时
,应按照顺序,依次做出以下动作:检测电路故障,搞清分闸原因。如果是
断路器
自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,...
大家正在搜
二次控制回路断路器跳闸
断路器分合闸回路讲解
断路器控制回路
断路器合闸回路原理图
断路器控制回路讲解
10kv断路器控制回路图
断路器控制回路原理
高压断路器合闸步骤
高压断路器合不上闸的原因
相关问题
高压开关柜没有操作的直流电源时,能否手动合闸、分闸(ABB ...
高压柜中断路器问题
断路器有闭锁回路,没有通电,手动储能了,但按合闸按钮没反应
我想问问如果两个万能断路器控制回路有互锁,再不考虑短路的情况...
高压真空断路器控制回路中,远控,就地,分闸,合闸是什么意思?
断路器控制回路断线如何处理??
为什么1KV高压真空断路器控制回路都用转换控制开关分合闸,不...
ZN63A户内高压真空断路器无法自动运行必须手动