高压开关柜没有操作的直流电源时,能否手动合闸、分闸(ABB VD4 高压开关)?

如题所述

是可以的,合闸的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸。

楼下说的不错,在开关柜内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-01
你好!
我们公司是做这方面的。
对于10KV开关柜 如果没有直流电源能够手动分闸,合闸应该是不可以的!
最近刚做了一批35KV的高压柜 用的就是ABB的,VD4 HD4断路器 操作就是直流的 手动合闸就需要加电源 分闸就不需要了!
如果有什么不明白的,我很乐意回答你!
第2个回答  2010-09-02
现在的高压开关柜保护功能比较全面,没有直流电源的话手动是无法合闸的(有电磁保护),不信你可以把开关退出到试验位置,切断直流电试验一下~~
第3个回答  2010-09-01
不能!即使没有电流,在开关的瞬间,会产生自感电流,人体相当于导体,容易发生危险!!!
第4个回答  2012-11-05
不一定哦 有些真空断路器里面带闭锁 没得控制电源 手动合闸按钮被挡住了是按不动的 除非拆开面板 把里面的电磁铁网上提 就可以手动合闸了
相似回答