请问下图哪里钢筋绑扎哪里不符合要求

如题所述

这是一根框架梁,有以下不符合规范要求:
1、底筋没放置到底,且没用扎丝与箍筋绑扎。
2、底筋之上的构造腰筋位置应该以梁腹板高度均分,且拉钩未按照梁非加密区间距2倍设置。
3、构造腰筋拉钩未拉住梁箍筋并绑扎。
4、梁底部垫块未均匀设置,且使用砼或砂浆垫块,应使用大理石类垫块为宜。
5、构造腰筋未与梁箍筋绑扎。
6、梁模板内未清理干净。
7、锚固端底筋长短不一。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-30
垫块、主筋间距、接头处理、箍筋布置
第2个回答  2011-05-30
没有保护层。
第3个回答  2011-05-30
拉结筋的间距应该隔一拉一,梁内未清理