梁、柱钢筋必须全部绑扎,只有部分现浇板网在绑扎时允许部分·梅花绑扎。图纸和规范有要求时,必须全部绑扎。
绑扎接头规范:
1、搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;
2、受拉区域内,I级钢筋绑扎接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩;
3、直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。
钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。
受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度Z,的1.3倍区段范围内有绑扎接头的受力钢筋,其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率如下:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。
扩展资料:
钢筋绑扎直接决定混凝土内部结构,钢筋绑扎是很重要的,一起来看看有哪些注意事项:
1、确定主筋和分布筋间距和位置,先摆放受力主筋、后放分布筋。
2、现浇板中有板带梁时,先绑扎板带梁钢筋,再摆放钢筋。
3、如果为双层板,两层筋之间须添加马凳筋,以确保钢筋在厚混凝土板内的均匀。
4、在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m,垫块的厚度等于保护层厚度。
5、钢筋布置采用“细筋密布”的原则,可以采用直径较小但布置较密的做法,注意有利于受力。
柱箍筋绑扎:
1、按已划好箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。
2、箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
3、箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。
4、有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于5d。
参考资料来源:百度百科——绑扎