两台空气压缩机要时起动,要用两个接触器和两个气压开关怎么接线
为什么我把两个气压开关并在一起却发生电磁启动器上庄头短路
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-10-20
两台空压机的空开,和接触器是分开控制,增加一个中间继电器就可以,按钮控制中间继电器,中间继电器控制接触器。
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-10-20
两个气压开关是常闭的话就分别串接在两个接触器的线圈上,如果是常开(气压到达后闭合)就要用两个中间继电器。
第3个回答 2014-10-19
上庄头短路是指什么???
追问
我把两个气压开关用线链接起来一台先启动第二台启动瞬间伤坏了输入的庄头
相似回答
两台空气压缩机要时起动,要用两个接触器和两个气压开关怎么接线
答:
两个气压开关是常闭的话就分别串接在两个接触器的线圈上
,如果是常开(气压到达后闭合)就要用两个中间继电器。
两台空气压缩机要时起动,要用两个接触器和两个气压开关怎么接线
答:
把压力开关低限串联在
接触器
回路中,当压力低于设定值时,系统自动启动。到达压力高限时,系统自动停止。
两台空气压缩机怎么
控制
启动
?
答:
两台空气压缩机可以并联,从第一台空压机接触器的输出端接一个电源到延时继电器的线圈
,通过延时继电器再去控制第二台空压机的启动就可以。空气压缩机由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声...
空气压缩机
电路
怎么接线
啊
答:
1、空气开出关3条火线分别接空压机的交流接触器3个入端,3个出端分别接电机
。2、任一根火线接380伏交流接触器的线圈,线圈另一头接热继电器的常闭触点,常闭触点另一头接气压开关常闭触点,常闭触点另一头接另一条火线(如果交流接触器的线圈是220伏供电的,这根线就不接火线,而直接接零线)
380V
空压机
(气泵)上连接压力
开关
和交流
接触器两
条细线
怎么
接?
答:
接线方法:压力开关输入接电源L1,压力开关输出接
接触器
线圈A1。接触器线圈A2接电源L2。通过底部膜片来感应
空气压缩机
气罐内气压或小型水泵内的水压,当气压或水压达到预设置时,压力开关切断电机马达电源,来控制空气压缩机气罐中的压强或小型水泵内的水压,使之在两个预设的压强值之间运转。
两台空气压缩机要时起动,要用两个接触器和
一
个气压开关怎么接线
答:
我有相同的问题,我们
用两台
气量1.2立方米压力40公斤气泵装起来的压力不变气量2.4立方米的中高压气泵机组就是这样的,先将一台气泵正常连接
,接触器
的常开触头接时间继电器电源端,另一
台启动接触器
由时间继电器常开触头控制,这样
气压开关
控制第一台气泵启动的同时给时间继电器供电,第一台完成启动运行后...
空压机
(气泵)上
空气开关和
交流
接触器
怎样
接线
?
答:
压缩机
工作
时,空气
经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤
器,空气
在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却(水走管内,气走管外,中冷器的水流量要求为110m/h)之后进入二级压缩系统。为避免系统中的气体倒入压缩腔内(避免带压起动)在...
空压机
压力
开关两
条线
怎么
接?
答:
接触器
上桩头三项,其中一根接A1,再一根接压力
开关,
压力开关另一个线接A2。
空气压缩机
就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是
压缩空气
的气压发生装置。在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,使两个转子啮合...
大家正在搜
压力开关接触器接线图空压机
空气压缩机接触器接线图解
空压机开关接触器接线图
380空压机接触器怎么接
怎么接空压机接触器视频教程
螺杆空压机三个接触器接线图
三相空气压缩机机电机接线图
空气压缩机开关接线图
空气压缩机控制器接线图
相关问题
两台空气压缩机要时起动,要用两个接触器和一个气压开关怎么接线
我有两空压机要让它不够气压时同时启动到0.8压力时自动停,怎...
空压机气泵上空气开关和交流接触器怎样接线?
空压机(气泵)上空气开关和交流接触器怎样接线?
请教,380v空压机,带热过载 气压开关怎么接线,最好给个实...
空气压缩机接触器
空压机(气泵)上空气开关和交流接触器怎样接线
380V交流接触器有那些要注意的接线问题?常开常闭的接法区别...