推荐答案 2011-06-09
电容补偿(屏)柜实际上既是并接在三相主母线之间以z自动补偿三相电源之间的相位差。目前的电容补偿柜一般多是做为自动投入式的,厂家已做好,你按配电系统图上的屏柜位置把主母线联上就是。至于功率因数补偿屏上的仪表会自动显示,也不用你管,如显示在0.9以上就证明你的配电线路设计和安装OK。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gccSB1aK1.html
其他回答
第1个回答 2011-06-09
补偿柜,母排下来主刀闸,电流互感器,熔断保险,限流电抗,交流接触器,补偿电容,分自动和手动投切,安装自动、手动转换开关,自动补偿控制器上有欠压,欠流及功率因数调节(设定)钮,可根据自己的用电负荷情况相应调整。
第2个回答 2011-06-09
首先计算所需补偿的无功功率,再换算成电容(μF),再除以16或32(电力电容常见容量),接着准备无功功率自动补偿器,RT14熔断器或DZ158空气断路器,电容投切专用接触器(CJ19系列),热继电器,负荷刀闸(HD13系列),电流互感器一只(与总柜互感器变比一致),连接导线若干,图片稍待两日。
相似回答
冰
柜电容安装
方法
答:
第一步:先将冰柜电容取出,并清除电容表面的灰尘和污垢。第二步
:确定电容的正负极,并特别注意电容绝缘套管上的正负标记。第三步:将电容按着正负极的方向插入电容座中,注意电容座的位置和电路板的连接端口。第四步:用螺丝刀或其他工具固定电容,在冰柜底部或侧面上添加胶水,加强电容的固定度。第五...
电容补偿柜怎么
调试
答:
接上电源三相四线,电容柜没有负载是不能自动投入的,
你要调到手动挡,然后一路一路的侧试每个接触器都能正常吸合说明各元件都是正常的
,要调到自动挡,就要把补偿器上的互感器接到高压变压器下面的母线上,要看你的用电功率来选择合适的互感器变比,互感器的取样也很重要,取样要看补偿器的电压是380...
低压
配电室电容柜,
可以
安装
在电源进线柜和
配电柜
后端吗?以前常见的都安...
答:
电容柜
主要用于无功
补偿,
它和
配电柜
(出线柜)均并联在主母线上,就像挂晒衣服,是无所谓前后的,安在配电柜后端完全可以,但较常见的是安在进线柜之后配电柜之前。但若是箱变,则好像常见的是安在低压出线柜后端。
无功
补偿柜怎么
接线?
答:
接主电源三相电,ABC对应。接工作零N。接保护接地PE。接控制器电流采样。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的...
启动高压
电容补偿柜,
该如何正规
操作
?
答:
首先,高压
电容补偿
投切的操作流程一般都是很正规的,所以要按照正规的程序进行。可以将
电容柜
进行投入时,先投放其中的一部分,然后根据不同的需要再投出其中的另一部分。这一点是非常重要的,一定要按照正规的流程进行。其次再进行电容会投切的时候一定要注意它的顺序,首先是手动投入,其次是手动切除,...
电容补偿柜
前面怎样
安装
取值互感器?
答:
等同于一个大柜子中放了标准柜子中无法放下的很多的
电容器
。所以其补偿量大、细度好、线路简单、维护容易。是目前值得推广的一种方式。希望我的解答可以帮助到您,祝您生活愉快!谢谢!将两个控制器的电流测量输入端子当做一个电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到电流互感器的两个输出端即可。
电流小了
,电容补偿柜不
动作
怎么
处理?只有15A电流
答:
1、电源线首先要根据
电容补偿
装置柜配置的全部电容器的容量,即总的额定电流之和的1.5倍来选择电源导线的截面积,其最小截面积不得小于50m㎡塑铜线,电源线两端连接一定要用铜鼻压接,保证接触面连接可靠。2、安装接线之前一定要先看清楚电容补偿装置柜上配置的控制器的安装接线图,即:控制器的工作...
在家里直
安装补偿电容,
应该在总电源下接还是在用电设备上接,还是随便...
答:
用电设备很多,不能在每一个用电设备回路上都
装补偿电容,
所以一般都装在中电源下。但是应当考虑当设备数量变化是,电源侧反映出来的电感总是大于电容量,从而可以避免发生电感与电容相等时的谐振现象。
大家正在搜
配电房电容柜电容怎样放电
配电房电容柜补偿怎么调
配电房电容柜怎么放电
配电房电容柜更换电容
配电房电容柜电容寿命
低压配电房电容补偿柜
配电房无功补偿柜怎么关闭
配电房电容柜为什么会爆炸
配电室电容柜起什么作用
相关问题
低压配电房的电容补偿柜1号A--B是什么意思
低压配电房有电源进线柜,电容补偿柜,馈电柜,请问停电送电时顺...
我们配电房柜里有个电容补偿柜,可功率因数显示0.71,正常吗...
配电房的电容补偿功率因数显示在多少是正常范围
工厂配电房电容补偿柜没有功率显示,电容是这样子的,上面还有三...
配电房电容柜起怎么作用
配电房电容补偿柜控制线烧胡是什么原因
电容补偿柜总配电房功率因素有0.9了,分配电房的功率因素还达...