电容补偿柜总配电房功率因素有0.9了,分配电房的功率因素还达不到0.9是怎么回事?望高手解答。
电容补偿柜总配电房功率因素有0.9了,分配电房的功率因素还达不到0.9是怎么回事?望高手解答。总配电房有电容补偿柜还有必要增加分配电房的电容补偿柜吗
举报该问题
推荐答案 2013-03-27
不需要再增加了,第一,供电局考核的是总配电房的功率因数,不会考核分配电房的因数;第二,总配电房已经做整体的无功补偿了,就没有必要再做分配电房的,这属于重复设备,已经构成了浪费。
因为补偿是集中补偿,所以,总的功率因数是上去了,但是,下面的配电房,由于负载的不同,功率因数有差异,属于正常现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VtVScV1a1.html
其他回答
第1个回答 2013-03-27
因为无功一般由电动机、变压器类电感设备产生,设备安装与配电回路末端。所以分配电房的无功肯定与总配电间不一致。
有无必要要看你的分配电房的无功参数是多少,在0.85以上可以不用加电容,因为补充无功是需要消耗有功的,要考虑投入产出比本回答被提问者采纳
相似回答
我有一台200KW的变压器,且有无功
补偿柜,
但
功率因素达不到0.9
答:
200KVA变压器的
补偿电容
应为70KVAR或以上.如果容量下了功率因数是无法提上去的.测量电容可以用万用表的10*R挡测量.也可以看看
电容补偿
组的电流后再确定是否有故障.
我有一台200KW的变压器,且有无功
补偿柜,功率因素达不到0.9
答:
1.其电压在1分钟内电压为零的,电容是坏的。2.其电压在20分钟内电压为零的,电容是软故障的(不可用)
。3.其电压在60分钟内电压为零的,电容是可用的。
无功
补偿电容柜的
问题!!!请教高手!!!(急!)
答:
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为
0.9
。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;你现的无功
补偿柜
里的
电容器有
4块14Kvar的,6块40Kvar的。
总补偿
容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全...
请问我公司一台
电容补偿柜,
手动正常
,功率
因数表显示值是+,靠近1,应该...
答:
1、负荷较低
。从你说的现象看,可能目前是低负荷工作。此时指针式功率因数表的测量误差较大,因为指针式表计,只有电流在额定值的50%以上才准确。电子式的补偿器也同样有一定的测量误差,如果出现两者的误差方向相反,那就会出现数据差异大的情况。2、补偿器与功率因数表的取样电压、取样电流不同相,...
630KVA变压器
补偿
10组0.4kv30kvar还没达到
0.9
以上
怎么
办
答:
3、如果电表的数据与柜子上显示的差别较大,那可能是柜子出问题了,一般可能是
补偿柜
的无功补偿控制器显示错误,原因可能是控制器故障,或者受到干扰,或者
配电房
谐波较大,等等。当然,也可能是补偿控制器损坏了,这个需要现场检查。5、其它问题,这也需要现场检查。多说几句:一定要注意查看点表上
的功
...
...个
配电房,
一个
的功率
因数是0.98另一台是0.68
,不是
太低会
答:
一般低于
0.9
供电局就会罚款,一般电容运行一两年没问题。如果电容全部投入或不投
,功率
因数上不去,那就是电容问题
电容补偿柜
常见故障及排除
答:
2
配电房
进线柜电流指示表和控制器显示电流值相差较大:原因:电流变比设错,或CT线没接好及进线柜电流指示表是否已坏。a、检查主线上的CT变比是否和控制器上设置的一致,若不一致需要重新设置为一样;b、检查主线上的CT引线是否和控制器的端子接牢固,并确认电流信号传输到控制器,否则检查线路。3 ...
配电房电容补偿
如何知道是过补或欠补
答:
控制表显示
0.9
以下为欠补偿。出现“-”号为过补偿。
大家正在搜
电容补偿柜功率因素多少正常
电容补偿柜功率因数上不去
电容补偿柜功率因数不稳定
电容补偿柜投入退出功率因素
电容为什么能补偿功率因数
电容柜功率因数低怎么处理
补偿电容功率因数多少
电容柜功率因数是多少
功率计算电容为什么是负的
相关问题
电容补偿柜功率因数达不到0.9怎么解决
按照有关规定配电房无功补偿功率因数不得低于0.8是对的吗
厂区采用集中与就地补偿电容,现在车间补偿柜功率因数都达到了0...
我们配电房柜里有个电容补偿柜,可功率因数显示0.71,正常吗...
配电房的电容补偿功率因数显示在多少是正常范围?
请问我公司一台电容补偿柜,手动正常,功率因数表显示值是+,靠...
配电房的电容补偿功率因数显示在多少是正常范围
功率因数已达到滞后0.9,请问还需要开启电容补偿吗?