安装流程:确定桥架位置——固定支架——桥架安装
一、确定桥架位zhi置
1、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。
2、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。
二、固定支架
1、固定桥架的支架采用50×50×5的角钢,高度为距地面1500~2000mm,有两种固定方式,一种是用膨胀螺栓固定,一种是采用焊接。
2、桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定。
三、桥架安装
1、桥架与支架之间固定采用螺栓。
2、桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。
3、当直线段钢制桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。
桥架安装方式:
桥架的安装主要分几种:沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。有线缆的地方就有桥架。
桥架的安装主要分几种:沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。
有线缆的地方就有桥架。第一种是水平吊装,这样的安装方式还需要您购买桥架吊框和丝杆,建议1.5米吊一次,您也可以根据自己的实际需要看多少米吊一次。第二种是垂直吊装,这种不同于第一种是的,用的工具不同,这个安装方式要用一个横担+2个丝杆进行安装。也是建议1.5米安装一次,具体您可以根据自身情况设计。
第三种是水平靠桥,用03托臂进行固定安装,这种方式适用于桥架水平靠墙安装,如果是桥架垂直靠墙,则需要第四种。第四种是垂直靠前,需要用04托臂(骑马)进行安装。
本回答被网友采纳1、电缆桥架敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的吊顶内时,桥架与给水管道、风管之间的距离往往不能满足规范的要求,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。关于此项工作,我们是否可以提前画一简图,有关综合管线的技术数据和该处桥架的位置、相互间尺寸的剖面图,合理调整各专业管线之间距离,预防通病的发生。
2、桥架内电缆的填充率超过规范值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1、桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面图;3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4有特殊要求的非标准技术说明或祥图。因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合规范3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的数量及电缆截面做好准确的统计,发现问题应及时会同设计更改桥架的规格,有效控制质量问题的发生。3、敷设在电缆桥架内的电缆未做固定和电缆未做标记:根据规范12.2.2条规定:当电缆垂直敷设时每隔1—1.5m处固定,水平敷设时电缆的首尾两端、转弯及直线段每隔5—10m处固定;规范13.2.4条规定:电缆的首端、末端、转弯及分支处设标志牌(电缆的编号、型号规格)等。
本回答被网友采纳