答:
安装规范:(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100
。(2)电缆桥架
与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m
。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
桥架安装
要求有什么?
答:
电缆桥架间不应小于0.3m
; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架 间
不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m
。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷
设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆
;② 强电、...
电缆
桥架安装
有什么
规范
?
答:
(二)
一般项目1.电缆桥架安装应符合下列要求:(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节
;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小云弯曲半径见下表: 电缆最小允许弯曲半径序号 电缆种类 最小允许弯曲半...
桥架安装标准
是什么?
答:
电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m
。- 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。- 在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高。9. 桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、...
电气
桥架安装规范桥架安装规范
答:
但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5、1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。6、1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。7、上述为
桥架安装
的
标准
。8、但愿我的回答能够帮到你,望采纳。本文到此分享完毕,希望对大家有所...
电缆
桥架安装
有哪些
标准
?
答:
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为
桥架安装
的
标准
。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
电缆及电缆
桥架安装
敷设
规范
答:
- 镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但每端至少有2个带防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5. 电缆在敷设过程中不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂或表面严重划伤等质量问题。6. 在有防火要求的场所,如电缆桥架处,应采取相应的防火隔离措施。以上规定确立了电缆及电缆
桥架安装
敷设的
标准
,确保了...
桥架
穿墙
规范要求
答:
1、
安装
位置和高度
规范要求
:电缆
桥架
应尽量在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合,同时,桥架多层设置时,层间中心距为200、250、300、350毫米。2、间隔和距离规范要求:电缆桥架与空调管道平行时不小于300毫米,也可以在下边不小于300毫米交叉时采取隔热防腐措施,另外,当...
桥架安装
要求有哪些?
答:
(5)
桥架
支撑点,如立柱、托臂或非
标准
支、构架的间距、
安装
方式、型号规格、标高,可同意在平面 上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引 下可用导板或引管注明引下方式即可。(7)...