当35kV及以下系统采用中性点经消弧线圈接地运行时,消弧线圈的补偿度应选择为:择为(  )。

A.全补偿
B.过补偿
C.欠补偿
D.以上都不对

【答案】:B
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第18.1.6条规定,装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机中性点位移电压的影响,宜采用欠补偿方式。
另外,装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式,是考虑电网运行方式变化较大,如断路器分闸、线路故障、检修以及分区运行等,电网电容电流都将可能减少。若采用欠补偿运行方式,电容值的改变有可能使消弧线圈处于谐振点运行,这是不允许的。