西门子PLC编程中一个按键控制一个灯,按一下亮,再按一下灭,只用常开和常闭,如此循环

如题所述

网络1:

LD     I0.0

AN     M0.0

O      Q0.0

LDN    I0.0

ON     M0.0

ALD=      Q0.0

网络2:

LDN    I0.0

A      Q0.0

O      M0.0

LD     I0.0

O      Q0.0

ALD

=      M0.0

以S7-300为例,用说的RS触发器就可以实现。按钮的信号取下降沿,就是(N)这个指令,并串上灯灭状态作为Set,串上灯亮状态作为Reset,RS触发器输出给灯。需要注意的是两个(N)指令不能使用同一个中间变量。

扩展资料:

当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。

参考资料来源:百度百科-西门子PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-15

网络1:

LD     I0.0

AN     M0.0

O      Q0.0

LDN    I0.0

ON     M0.0

ALD

=      Q0.0

网络2:

LDN    I0.0

A      Q0.0

O      M0.0

LD     I0.0

O      Q0.0

ALD

=      M0.0

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-06-14

看看是不是这样

第3个回答  2011-06-20
NETWORK1
LD I0.0
EU
AN M1.0

XORB 2#1, MB0
NETWORK2
LD SM0.0
LD Q0.4
O Q0.5
ALD
= M1.0
第4个回答  2011-06-14
LD SM0.1
MOVB 85, VB100
LD I0.0
EU
RLB VB100, 1
LD V100.1
= Q0.0
相似回答