第1个回答 2011-04-28
可用累加计数判断来做:变量从0开始,按下一次,变量加1,当变量大于等于2,将变量置0,然后用变量控制输出的灯,1的时候,接通输出,0的时候断开输出 ,就可以了。
第2个回答 2011-04-28
可以呀,PLC里面用个计数器,单数C1动作,灯亮,双数对计数器复位,灯灭。
第3个回答 2011-04-28
不麻烦,用脉冲指令就可以了,我用三菱的写一个你自己对照看一下吧
x0既是启动按钮也是停止按钮,m是辅助继电器,y是输出
ld x0
pls m0
ld m0
and y0
out m1
ld mo
or y0
ani m1
out y0
end