煤层气铺设管道安全小知识

要10条

我知道一些关于城市煤层气管道铺设方面的知识,也许对你有用。

1、室内燃气管道的布局安装有哪些要求?
答:室内燃气管道要求外观整齐,便于操作和维修。
①不允许敷设在低于5℃,过于潮湿或有腐蚀性介质的房间内;②室内燃气管道与给水、排水、暖气管道共同敷设时的水平间距不小于10cm,交叉间距不小于1cm,不得敷设在排水管下侧,与水池净距不小于20cm;③燃气管道与电缆引入管的进线箱水平间距不小于30㎝,与明装或暗装电线水平间距均不小于 10cm,交叉净距不小于3cm,与明装或设在墙内的闸箱、表盘、接线盒的水平间距不小于10cm;④尽可能不穿越厕所和卧室相连的门厅,如必须穿越,应用无缝钢管,外加套管保护,套管内不许有接头。穿越门厅时,不准设阀门及附件,并尽量减少接头。

2、煤层气管道与电气设备的安全距离有什么具体要求?
答:①与电缆入管的进线箱水平间距不小于30厘米;②与明装或暗装电线的水平间距不小于10厘米;③与明装或暗装电线交叉净距不小于3厘米;④与明装设在墙内的闸箱、表盘、接线盒的水平间距不小于10厘米;⑤严禁在装有电缆的总沟道内敷设煤层气管道。

3、煤层气管道应如何穿越承重墙、基础或楼板?
答:煤层气管道穿越承重墙、基础或楼板应加套管保护,套管材可选用钢管、塑料管、铝管等。套管内的煤层气管道应做好防腐处理,且不准有丝扣或焊接接头。套管与煤层气管之间用油麻沥青填实,穿过承重墙及基础时,套管与墙面对齐;穿楼板、楼梯平台时,套管应高出地面2厘米,套管下端与楼板平台齐平。

4、煤层气管道上的阀门应如何保养?
答:应当经常检查阀门有无燃气泄漏、腐蚀现象,阀门开口有无积水,有无妨碍阀门作业的堆积物等。阀门应当定期进行启闭性能试验,更换填料、加油和清扫。

5、煤层气管网上的凝水器如何维护?
答:凝水器应当定期排放积水,排放时不得空放燃气。在道路上作业时,应设作业标志,应检查产器护罩,排水装置有无泄漏、腐蚀和堵塞,有无妨碍排水作业的堆积物。

6、煤层气管网上的凝水缸不得设置在哪些部位?
答:①不得设置在人口密集的地方;②不得设置在管道的高端处。

7、煤层气埋地管道埋设深度应为多少?
答:埋设在车行道下时,不得小于0.8m,埋设在非机动车道下时,不得小于0.6m。湿燃气的管道埋设应在冻土层以下。

8、煤层气架空管道的架设高度应为多少?
答:架空管道管底与人行道路路面垂直净距不应小于2.2m,至公路路面垂直净距不应小于5m,至铁路轧顶垂直净距不应小于6m。

9、煤层气管道阀门开、关应注意什么?
答:开、关阀门时用力稳定、均匀,不能使用冲击力或外加其他工具以免损坏阀门的手轮及阀杆。

10、煤层管道调压器如何维护?
答:调压器运行工况,调压器附属装置、仪器、仪表运行工况和调压室内有无泄漏等异常情况,调压器及其附属设备应定期进行清理,对易损部件应按时更换保养。

11、煤层气管网巡查应包括哪些内容?
答:①管道覆盖层上有无土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、管道上搭建建(构)筑物;②沿线有无燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄漏声响等;③检查凝水缸井、阀门井是否有泄漏,检查井的井圈、井盖是否安好;④管网安全距离内有无因其工程施工而造成损坏管基、悬空支架燃气管道等可能发生事故的情况。

参考资料:《山西省燃气管理条例》、《晋城市燃气管理办法》以及《城镇燃气设计规范》等法规和规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-07
煤层气成分与天然气接近,既然你是搞这个工程的,那么你们公司应该有相应的安全标准和HSE方案,马虎不得!
相似回答