车间负荷过大,是否应设置变压器

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?

炼钢电炉很少有380V的吧,4根电缆肯定不行,载荷量远远达不到要求。如果你们单位电业进线是10KV的,那你自己增设变压器是要报供电所的,如果你的站是35KV及以上就可以考虑自行增设。这要看你是否有10KV的仓位,高电压是不允许一个开关带几条线的。至于你提到的电缆拼接,那么多大电缆怎么接线?一般1000A的电流就需要两根120~180的电缆,2000kw将近4000A,考虑相互间的干扰,没10几根是不可能的,我没见过谁能在低压柜最多1000mm*1000mm的空间里接上这么多线,还不考虑应力问题。其实有简单一些的办法,就是厂区变配电房到车间低压配电房总开关之间使用密集型母线,方便很多,代价也比电缆便宜很多。但你这个情况特殊了点,怎么的也得150~200万吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-03
设备总功率2000KW,厂区变配电房离车间140米,这么大的负载必需要装变压器,且装变压器能保证供电,造价也低,2000KW/380V,电流4000A多。电缆应该在2000平方以上,所以要增加变压器是最理想的。追问

请问有规范要求吧

追答

这个规范是有的

追问

可以告知一下是哪个规范吗,万分感谢。

追答

你看一下,工业与民用配电设计手册就知道了

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-01-02
一般车间都是380V进线,三相四线制。变压器都在车间外面。没有变压器在车间内的。追问

车间内设配电房的,车间里很空可以隔一间做变压器室,再说这么大的功率低压进线那得进多少线啊。现在是想知道这样的情况不设变压器,低压进线的话可行吧

追答

用电量大的车间一定要设配电室,小的一般都有配电柜,一般变压器都在车间外面。我国用380V进线,外国用的电压还低,很多国家用110V。浪费一些导线但是安全。

追问

用十几根大电缆低压进线吗?合适不?以前看到一条规范是负荷大于多少的就需要设单独变压器,请问看到过吗

追答

不需要 用十几根大电缆低压进线,一般是四根电缆进线,到配电室变成四根铝排,各分路从铝排接出。

追问

4根电缆?截面多少载流量又是多少?2000KW哦

追答

完全可以,像铸造车间有炼钢电炉。一个炉子就2000KW完全可以。

第3个回答  2014-01-03
2000KW 140米 非防爆车间宜就近布置变压器 减少损耗追问

请问有规范条文吗