郭老师,你好!我们公司用电负荷比较大,3000KVA左右{视在负荷}欲采用一台3000的变压器,是否合理?

铜排该如何选用?可否采用高压和低压共同计量.低压无功补偿如何正确选用?以达到最好的效果,为谢
并联运行有什么好处?满负荷时电流大概在4100A左右,单个用电设备很大,对电网的冲击很大

你的视在3000KVA,所以你的有功也就在2000多点,你采用一台3000的变压器不太合理,可以用两台2500的,因为设计到你的用电设备是什么类型的,如果你的电机有大的,并且是降压设备不太灵的话,所以会对变压器有不利的,你的补偿可以用电容器,关于计量,在高压也行,低压也用上也行,但投资变大,而电力局也有的,所以你不用担心。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-21
补充上面的. 低压无功补偿 这方面具体要看你全日负荷, 一般大负荷用户容易疏忽这一点,如果你是24小时制的工厂 ,推荐你用高供高计那样平均起来电价便宜,如果你有高压电机 那你最好用 高压电容,那样比较省钱,如果需要具体价格表,我可以提供给你,千万别找电力公司 ,黑公司(我就是供电公司的)你说的铜排我没明白什么意思`? 是母排? 还是柜子里的`? 还是什么意思~?本回答被提问者采纳
相似回答