推荐答案 推荐于2020-01-29
自耦降压启动柜不能比电机的容量小 。因该选用132KW或者160KW的。
自耦降压启动柜容量因该大于电机功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScVK11ta1.html
其他回答
第1个回答 2012-09-11
一般取自耦变压器大于电机应该等级所以去135KW的或160KW的
第2个回答 2012-09-11
至少不能比电机的容量小
第3个回答 2012-09-11
1:≥1
相似回答
求教
电动机
配电柜电容柜相关问题
答:
你的问题;主要是变压器的功率小了,最小应该大于最大
电动机功率
的3倍,忠告建议,除非使用软启动,不过,我确实没有试过能不能行;那么就怎么说吧变压器就是630KVA。其他,启动方式,还是需要根据设备的工作性质来决定,
还有电动机的
型号,是鼠笼式电机还是绕线式电机,选择启动方案,当然55KW就可以性质...
,2台
110KW电机
,同时使用的消防泵,自藕
降压启动
,距变压器350m,电缆400...
答:
电机直接启动对变压器容量的粗估方法是,
单台电机容量要小于变压器容量的30%
。变压器最小500千伏安。 但是提醒你,你的变压器距离消防泵的距离太远了,350米超出一般电机配电的要求。你要计算一下电机启动时电机端子处来的电源的压降是多少,不能超出10% -15%, 电机启动后运行时的电缆压降不能超出5%。...
110
千瓦
电机
星接还是空载能不能用200千瓦发
电机
直接起动
答:
200千瓦发电机直接起动带
110KW电机
是不可以的,需要直接
启动启动
电流非常大,发电机带不起来。110千瓦电机采用的是三角形接法,不能星接,也不能直接启动。需要采用星三角承降压启动或者
自耦降压启动
。发
电机的功率
除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率...
一台
110KW
三相
电机
要配多少平方电源电缆
答:
110kw电机
额定电流为215A左右,常用电源为400V(380v),变频、软启动、
自耦降压启动
方式时候电流一般按照额定电流选择电缆,此时应该选择最小3*95+1*50平铜芯电缆1根;星三角启动方式应选择3*50+1*25两根。电压660V时候,电缆前者选择75平,后者选择35平就可以了。
110KW
水泵
电机
用QBZ_205的真空
自耦降压启动
器,转换全压老挑在60抽头...
答:
1.开关太小 2.线接错 3.时间不够长
...其它三相负荷
容量
230KW,
110KW电动机
能否直接
启动
答:
110KW电动机
,额定工作电流大约200A,直接启动时,启动电流一般是额定电流的4--7倍,按6倍估算,大约1200A;,变压器的容量是500KVA,那么他的额定电流大约760A(I=500KVA/1.732×0.38),其他230
kw的
三相负荷的电流将近400A,若同时运行,那么变压器只有260A的电流裕度,怎么带的动呢?还要考虑启动...
100千瓦
电动机
,400kva变压器,用
自耦
变压器
启动
,可以吗?该变压器还带着...
答:
100
KW电机
的电流约为200A,应该是总
的电机
负载吧,那就足够有余的。就算是一个电机,其起动电流虽然是额定电流的4~7倍,但采用
自耦降压
起动的电流是其原电流的1/3,即(取6倍计算):200×6/3=400(A)同时,应采用电容器柜补偿无功以提高功率因数,变压器的效率就更高,可放心使用。(我公司装机...
18种
电动机降压启动
电路图和解析,电工作业一定能用上~
答:
对于大
功率电机
,如55kW以下,可以采用3个接触器Y-△启动,操作步骤更加精确控制。自动补偿
启动柜
如XJ01型,集成了自耦变压器、接触器等元件,能自动切换
电机的降压和
全压运行状态,为大型电机提供智能控制。75kW和90~115
kW的启动
配电柜,无论是自动还是手动操作,都需要注意安装和使用细节,以确保电机在...
大家正在搜
电机的自耦降压启动的实物图
电机容量与功率的关系
三相电机自耦降压启动电流
自耦降压启动与电机接线图
132kw电机自耦降压启动
多大电机用自耦降压
电机自耦降压启动原理
75kw自耦降压启动电路图
电容大小对电机有何影响
相关问题
110kw电动机自藕降庒启动该如何配置
110KW自耦降压启动柜用多大接触器,热继电器啊?其中隔离变...
你好 请问110KW水泵降压启动自耦变压器该选多大的
75KW的电机要配多大的自耦降压启动柜控制
110kw水泵电机距离变压器850米,电机用自耦降压启动,请...
160KW电机(380V),启动方式自耦降压启动,得选多大的...
自耦降压启动电流怎么计算,220KW电机用自耦降压启动时,用...
多大功率的电机需要自耦变压器降压起动方式