造成接触器不吸合的原因有哪些

如题所述

第一、接触器线圈没有通电。

第二、接触器线圈是坏的。

第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。

第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。

第五、芯片输出管脚电平没有信号。

第六、芯片给定触发信号没有输入。

第七、芯片时钟工作没有起震。

第八、还可能有外围的情况,线路故障等。

拓展资料:

说明

交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀“通电细听无声音,线包无电不用疑”)。

此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两端测电压,无压在外有压里”,其中的“压”指电压,“外”和“里”指线包外部电路和内部电路)。

可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”,这里和以下的“三八”和“二二”分别代表380V和220V)。

对于380V电源的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路

参考资料:

_百度百科词条 接触器网页链接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-04

接触器不吸合,无非就这2种原因,看完这教程,快速学电工

第2个回答  2017-04-20
检查电源电压是否正常,电源电线电路是否存在虚接断路现象,温度控制器是否调节得当,接触器线圈是否损坏。本回答被网友采纳
相似回答