35KV触头盒放电
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-10-27
出现放电情况有很多种
可能时间长了 产品寿命到了 开始老化了
建议:定期对绝缘件进项保养 除尘除湿等等
第2个回答 2014-11-05
1、有灰尘
2、有凝露
3、触头盒质量不过关
本回答被网友采纳
相似回答
35kv
高压开关柜kYN61一40.5静
触头
部位跟套管底部
放电
解决方法
答:
1,
触头盒
更换为屏蔽型;2,静触头安装面上的铜排倒圆角,铜排宽度不得小于静触头直径,避免尖角电场出现;3,手车室加热板功率放大,温控探头靠近导轨;4,加强室内通风,并控制空气中浮尘。
怎样处理好
35KV
高压开关柜的柜内
放电
问题?
答:
1、高压开关柜内
放电
一般是绝缘体性能下降、例如:
触头盒
、穿墙套管、断路器触臂绝缘体性能下降都可能造成开关柜有放电声音。2、
35KV
开关柜母线相间及地最小距离不能小于300mm,带电体活动部位对地不小于360mm,户外相间不小于400mm。相间及相对地之间的安全距离尽可能加大,根据现场运行经验,距离最好不...
35kv
箱式变压器高压套管有
放电
现象怎样处理
答:
如果是套管是清洁的,法兰边沿
放电
,那是电场设计问题,应该是瓷套管,建议更换电容型的,可参考北京诺德威公司的干式变压器套管。如果放电发生在高压顶端,注意一下接触和等位;如果是充油瓷套管的法兰处,注意查看末屏套管 如果是其他原因,且伴随增长,建议早点更换。
35KV
开关柜有
放电
声音,停运该间隔后,声音没有消除,进行除湿通风,声音...
答:
你这种问题我也遇到过,我公司是专业做
35KV
开关柜的,去年滁州的项目就是和你这一样
放电
声音,停运后除湿通风也没起多大作用,问题是出自穿墙套管及开关
触头盒
的地方,这种问题一般听声音是听不出事具体是哪台柜子出现问题的,但是有以下方法供你参考:1.排除法先把各出线开关断开听有没有声音,如果断开...
35KV
高压断路器的活动帘板指的是什么?
答:
是指
35kV
柜子的 断路器隔室的挡板,作用是在断路器在未推入前,将静
触头盒
隔离(因为此时主母排可能是带电的),防止误入带电间隔。 当断路器推向工作位置过程中,这个活动帘板逐渐打开。活动帘板打开后还需保持与断路器触臂之间有一定的距离,防止触臂对活动帘板
放电
。
35kv
穿墙套管产品概述
答:
套管采用耐污和潮湿的设计,无需特别维护,只需定期清理表面污物。安装时,母排会从套管内部穿过。使用环境需满足以下条件:海拔高度不超过1000米,周围气温在+40℃至-5℃范围内,相对湿度在+20℃时不超过85%。并且,它适用于无爆炸性和腐蚀介质的场所,如无严重影响
触头盒
绝缘的气体、蒸汽、灰尘等。产...
开关柜型号及价格开关柜型号
答:
4、市面上也有两款比较典型的
35kv
手车柜,分别是KYN61和JYN1-40.5第一个问题是手车位的定位有时候不够准确,往往会给客户带来很多不必要的问题。一般大家都采取拆除活动门的方法来解决这个问题;存在的第二个问题是
触头盒
和穿墙导管经常发生电晕
放电
,存在一定的安全隐患。现在,解决方案是使用屏蔽来保护...
KVN61-
35KV
柜体 和
触头盒
配套使用的‘弯板;有没有左右之分,我们用的...
答:
有左右之分,区别在于孔距不一样。但对与我们公司所生产的KYN61-40.5柜体不存在左右之分。因为我们的
触头盒
安装梁以及大弯板上面开的弯板安装孔是长条孔。