35KV高压断路器的活动帘板指的是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-05
是指35kV柜子的 断路器隔室的挡板,作用是在断路器在未推入前,将静触头盒隔离(因为此时主
母排
可能是带电的),防止误入带电间隔。 当断路器推向工作位置过程中,这个活动帘板逐渐打开。
活动帘板打开后还需保持与断路器触臂之间有一定的距离,防止触臂对活动帘板放电。
相似回答
断路器的
通讯抑制合闸
是什么?
答:
真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件
。以下是对基本术语和各部分的具体介绍:1.真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较...
求低压电工证年审试题库
???
答:
( × ) 22 、
高压断路器的
“跳跃”是指断路器合上又跳开,跳开又合上的现象。(√) 23 、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片,其目的是增大导电截面积,从而增大容量。(×) 24 、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置。(×) 25 、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,...
高压断路器
在结构上有何特点
答:
2、当电路结构出现短路保护问题时,电流会产生强大的磁场,可以抵消回弹力。通过脱扣器的拉动,操作生产机械化技术,实现系统电源控制
开关的
跳闸。但当电流超过额定值时,电流信号强度大,开发需要大量发热。然后,推动金属板以增加电流值并缩短操作
活动
时间。3、
高压断路器
由五部分组成,其中分断部分是核心部...
高压
真空
断路器
分合闸线圈烧坏,原因有哪些?
答:
一、分闸线圈长时间通电的原因 1.分闸电磁铁机械故障线圈松动造成
断路器
分闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是<SPAN>由于铁芯
的活动
冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动脱扣机构而使线圈长时间通电烧毁。2.断路器拒分控制回路正常时,真空断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题...
真空
断路器
合闸后不通
是什么
原因
答:
五、
断路器的
控制回路 在我省的农网
35KV
标准化变电站中,采用了控制母线和合闸母线分开的原则。 在短路器的辅助常闭接点与合闸线圈之间,把断路器储能行程
开关的
一对常开接点串联进控制回路。这样,在断路器未储能的情况下,将不能进行合闸操作。防止了在断路器未储能的情况下合闸,合闸回路保持,烧毁合闸线圈。 同时...
35KV高压开关
柜报价与10KV开关柜报价
有什么
区别(要注意什么元件)?
答:
都有
断路器
、电流互感器、电压互感器、母线、绝缘子、隔离插头等元件,但是6KV的设备价格和
35KV的
设备价格不同,需要分别计算。而断路器都有少油、六氟化硫和真空三种,价格也不同。实际上,1
开关
柜都是根据其用途分为几种样式报价(不同电流值的馈电柜、受电柜等),可以查一下当年的限额指标 ...
35kv高压开关
柜为
什么
选择40.5kv
断路器
答:
35KV是
额定电压,因考虑电压降,发电机和变压器端口电压比额定高5-7%,有的10%,所以任何一电压等级
断路器
按这设计。
高压
配电室值班可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
相关规定:室内高压设备的隔离室应有遮拦(围栏)高度户内不应低于1.7米,要安装牢固并加锁。
高压断路器
(开关)的操作机构用墙或金属板于以隔离。无论高压设备是否带电值班人员不得单独移开或越过遮拦进行任何操作和巡视,单人值班人员不得参加修理工作。巡视检查架空线路、变压器及变压器台禁止随便攀登电杆...
大家正在搜
高压断路器的额定电压是指相电压
高压断路器额定电压指的是线电压
高压断路器的遮断容量是指
高压断路器额定开断电流指的是
额定电压是指高压断路器正常工作时
高压断路器额定电流指什么
断路器的开断电流是指
断路器遮断容量指什么
断路器的额定开断电流是指