可燃气体报警系统报警值设定:低限默认为
25%LEL:(5%LEL~40%LEL 可调)高限默认为
50%LEL:(10%LEL~100%LEL 可调)
可燃气体报警值设定依据
对于现在使用的可燃气体报警器,或者是气体报警仪,在安装之前一
定要对于气体报警器进行报警点的设置。少量的燃气泄漏在空气中形成较低
的浓度,不会引起着火、爆炸事故,没有太大的危害,所以在安装上气体报
警仪也是非常重要的,这样对于报警提示可以给我们提前做好预防措施。
可燃气体报警器测量量程为 0-100%LEL,按照国家规定低报一般设
置在 15%LEL-25%LEL 之间报警,高报一般设置为 50%LEL 报警,现在的可
燃气体报警器大部分低报警点设置为 25%LEL。这里的 100%LEL 指的是气体
的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到 100%LEL 的时候才刚刚
到达可燃气体的爆炸下限。