88问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器安装高度标准
可燃气体报警器安装高度
要求有那些?
答:
检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。5.3 可燃气体探测器安装要求 可燃气体探...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
1. 可燃气体报警控制器的安装位置应符合相关规定,控制器在墙上安装时,
底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
可燃气体
探测器的
安装高度
是多少
答:
3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,
那探测器应该安装在距地面50cm的高度
,如果比空气轻,必须安装在距顶部50cm的墙面。
燃气报警器安装规范标准
答:
2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,
其装置高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m
。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜
超过开释源0.5∽2m
。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,
室内宜为7.5m,室外宜为15m
。在无效笼罩面积内,可设一台检测器。可燃气体检测仪...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
可燃气体报警控制器安装部位 应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体
和/或有毒气体时.推荐的检测
器安装高度
应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度
是多少?
答:
根据泄露
气体
的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要
安装
在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
可燃气报警器
离地多高,甲烷
气体
答:
根据泄露
气体
的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择
安装高度
,...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列探测
器安装
位置与
燃气
源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...
有毒
气体
探测
报警器安装规范
答:
国家
标准
的
可燃气体报警器安装规范
及要求:一、可燃气体报警器的安装规范 (1)第3、0、7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。(2)第3、0、8条:可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7、5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
家用可燃气体报警器安装高度
可燃气体报警器安装规范2019
可燃气体浓度报警器安装高度
可燃气体检测报警器安装高度
gb16808-2008可燃气体报警控制器
《城镇燃气设计规范》GB50028
加气站可燃气体报警器安装位置
燃气报警器规范GB50498
可燃气体探测器安装高度要求