为什么电机的功率因数和效率差这么多

看到有人说
输入功率一般指的是视在功率;
输出功率指的是有功功率-无用功(用于电机线圈发热)
电动机的效率=输出功率/输入功率

功率因数=有功/视在功率

那么应该是效率比功率因数低,但是电机都是效率高于功率因数,比如大功率的电机国标上写的效率94% 功率因数0.88 想不明白了
在节能上考虑,效率和功率因数都有关系吧
感谢hexi393 ,qiankangmu,请简单解释一下,无用功和无功功率,我记得书上写的,励磁消耗的属于无功,克服机械磨损属于有功,发热消耗的好像是有功,记不清楚了。无用功指的是什么? 那位70%的高人一直玩1KW电机吧?
请好心前辈回答一下,为我和其他想知道的朋友指点迷津 谢谢

两者没有必然关系,理论上说,一个电机可以功率因数很低,效率却很高。
功率因数是针对输入侧(即电量)说的,反映的是输入侧看进去的阻抗比
效率是针对输入侧和输出侧的有功功率说的,反映的是电机本身损耗的相对大小
另外补充一下,输入功率指的不是视在功率,而是有功功率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-21
简单说,有功功率的电流与电压同方向,而无功功率的电流与电压相差90度时间角。励磁是采用直流电源,所以不存在无功的问题,都是有功。发热是有功消耗。无功是由回路中的电容或者电感产生的,无功不作功,但是由于无功电流的存在,占用了导线的载流截面,增加了导线的损耗。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-12
公式有问题吧。输出功率指的是输入功率-无用功。其中输入功率包括无功功率和有功功率。无功功率不同于无用功,它的功率虽不转化为机械能、热能但却不可或缺。无功功率主要是电感性元件引起的。
第3个回答  2010-12-13
胡说八道效率最高70% 哪来的94%!!!!