交流接触器通电了不会吸合是什么原因?

如题所述

交流接触器不吸合是线圈没有通电。
【解决方案】
1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;
2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;
3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。
测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-07
接触器不吸合的原因,线圈没有通电,你可以在开机状态下用万用表量下他的A1 ,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的,如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题
下面的火线和零线没有回路不会有电追问

今天刚换的新的

刚换上去的新的

A1A2都通电,L1L2L3也都有电

追答

控制电压是220V,你买的接触器线包可能是380V,结果造成接触器线包工作电压不够,无法吸合。你虽然强制使接触器吸合了,但是因为工作电压不够,接触器线包会产生高温,长久会烧坏接触器线包。

追问

我的是3相电的是380的吧

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-07
有好几个元因线圈断线电源没有接通附开关坏
第3个回答  2014-01-07
线圈可能不通电追问

线圈在哪里