用户要求低压配电室内只有主二次柜和母联柜,请教各位专家!

用户要求低压部分不要配出柜 由主二次柜直接接封闭母排接到负荷配电柜,电容就地补偿,4台变压器所带负荷用母联柜互备,这样可以么?也就是低压室内只有主二次柜和母联柜。谢谢大神指点迷津。

高低压侧都需要安装母联开关柜。具体母联柜的数量,电压性质不同而不同。6~35KV中压侧母联,至少两台,一台为母联断路器开关柜,一台为母联分段开关柜。380V及以下的电压等级,一台配电盘里就可以完成母联的作用。35KV及以上的电压等级,采用空间间隔形式。母联柜内就是安装断路器、分段隔离开关等一次设备。BZT是否需要,根据用电负荷的性质来决定——用电负荷为二级负荷及以上者,建议安装;负荷多数为三级负荷,可以不安装备自投。BZT安装于用电负荷的低压侧分段母线之间,高压侧不需要。BZT是针对低压侧两个分段母线而言的,两条进线(即两个变压器的出线)相互备用,当一条进线出现故障时,BZT启动首先跳开本进线所带母线的进线开关,然后经过延时后,将母联断路器合上,实现备用电源的自动投入。