35kv电容器组开关柜为什么用六氟化硫断路器而不用真空断路器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-08-28
真空断路器在分断小电流时会有截流现象, 引起的后果就是产生过电压, 这对电容器是致命的损伤。本回答被提问者采纳
第2个回答 2016-08-28
灭弧性能更好
相似回答
切断35千伏
电容器
负荷
六氟化硫断路器
较
真空断路器
好吗
为什么
答:
真空断路器
优点:结构简单,安装维修方便,常用在户内缺点:分断大电流的能力不强,一般只用在35kV及以下的电压等级
。SF6断路器优点:分断大电流的能力强、灭弧能力强,常用在户外缺点:结构复杂、维修复杂、需要定期检查SF6气体的泄露情况。哪个灭弧强都……...
为什么
在特高压电路中
采用六氟化硫断路器
,而在10kv,
35kv
中很少采用?
答:
10kV /35kV系统,大多采用真空断路器,灭弧能力可以满足要求,性价比高
,毕竟SF6断路器价格比真空断路器高啊!
请教
电容器开关
选
六氟化硫
还是
真空断路器
答:
开合电容器的工况存在很大的偶然性的,从试验结果来说真空和SF6差别不大。
从降低重燃的可靠性上来说还是SF6开关会高一些
,毕竟SF6断路器开距更大。
六氟化硫断路器
和
真空断路器的
区别
答:
1、结构不同:六氟化硫断路器采用六氟化硫气体作为灭弧介质
,主要由气体室、绝缘系统、操作机构等部分组成,真空断路器采用真空管灭弧,主要由真空管、绝缘系统、操作机构等部分组成。2、
工作原理不同
:六氟化硫断路器利用六氟化硫气体的灭弧特性实现断路功能,其灭弧速度较快,且能在较高的电压和电流下...
针对常见
的
切断容性负载场景,
真空断路器
和sf6断路器谁的优势更大一些...
答:
优点方面,
真空断路器
价格相对较低,结构紧凑,环保且耐受各种环境。然而,它们在分断大电流方面的能力有限,通常适用于
35kV
及以下的电压等级,且局限于户内应用。SF6断路器 SF6断路器则
采用六氟化硫
气体灭弧,其灭弧性能极强,尤其适用于户外大电流场合。它的工作压力低且气体在封闭系统中循环使用,但需要...
六氧化
硫开关
与
真空断路器
有哪些不一样
答:
六氟化硫开关与
真空断路器的
区别:两者开关的灭弧介质不一样,
六氟化硫开关使用的
是SF6气体,
真空断路器使用的
是真空灭弧室;还有就是
六氟化硫开关的
开距及超行程比真空断路器的要长,最后就是六氟化硫开关必须使用气体监控压力表,而现在超高压基本都是六氟化硫开关,真空断路器还只到
35KV
。
六氟化硫断路器
和
真空断路器
那个开断能力强?
为什么
110KV不能
用真空
断...
答:
真空断路器
开断电流可以达到31.5
六氟化硫
达不到 110KV可以
用真空
但是成本太高
我想知道
真空断路器
与
六氟化硫断路器
灭弧方式
的
比较
答:
SF6:
六氟化硫开关
内经常充满了3~5个大气压
的六氟化硫
气体作为
断路器的
内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头...
大家正在搜
什么是六氟化硫断路器
35kv六氟化硫断路器
六氟化硫真空断路器优缺点
35kv六氟化硫断路器参数
35kv六氟化硫断路器色谱报告
六氟化硫断路器漏气怎么办
六氟化硫开关柜
开关柜六氟化硫流失后
六氟化硫开关柜安装
相关问题
切断35千伏电容器负荷六氟化硫断路器较真空断路器好吗为什么
六氟化硫断路器和真空断路器那个开断能力强?为什么110KV不...
六氟化硫断路器和真空断路器各采用什么介质灭弧它们与高压少油断...
切断电容器负荷六氟化硫断路器较真空断路器优越吗
10KV配电工程中有时选用SF6负荷开关柜,有时选用真空断路...
请教电容器开关选六氟化硫还是真空断路器
为何我当地供电局要求800KV以上油变要选用真空断路器柜,而...
六氟化硫真空断路器有哪些优缺点