88问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫开关柜
六氟化硫
气体在环网柜中有什么作用?
答:
六氟化硫环网柜是新一代以
六氟化硫开关
作为主开关而整柜采用SF6气体绝缘、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备,具有结构、操作灵活、联锁可靠、安装方便等到特点,对各种不同的应用场合不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护装置的采用,加上先进的技术性能及轻...
施耐德环网柜中的 SF6 、SM6、RM6都有啥区别?
开关柜
代理商有吗?
答:
SF6 是
六氟化硫
气体的简称,一般负荷开关内部都使用SF6气体灭弧和绝缘。SM6是单体的可扩展的半绝缘SF6环网
开关柜
,它除了主开关和接地开关是在SF6气泡内,其他带电部分都是空气绝缘的。RM6是单体或多回路共箱式的SF6环网开关柜,主要区别在于除了接地母排,所有的带电部分都在一个充满SF6气体的金属箱体...
供电局为什么高压
柜
采用sf6气体绝缘柜
答:
供电局为什么高压
柜
采用sf6气体绝缘柜作用:高纯度
六氟化硫
气体具有良好的绝缘和灭弧性能,这样就能保证环网柜的短路开断能力和安全性。这就要求生产厂在充注六氟化硫前要将气箱内的空气全部抽出,理论上是真空度越高越好。六氟化硫气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造...
SF6负荷
开关
工作原理是什么?
答:
SF6负荷
开关
是采用
六氟化硫
气体为绝缘和灭弧介质的开关。由于SF6气体的绝缘强度大,所以开关的触头之间的距离以及导电体对外壳之间的绝缘距离可以小,因此SF6开关的尺寸比较小。既然是负荷开关,说明这种开关的额定电流比较小,开断电流也比较小,工作时靠上端的熔断器来断开回路的故障电流,用FS6开关来断开回路的工作电流。所...
三十五千伏
开关柜
内
六氟化硫
气体压力正常范围
答:
是正常范围。
六氟化硫开关
气压值正常范围:110kV断路器正常压力是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45。
六氟化硫开关柜
内腐蚀严重是什么原因
答:
要看具体哪些部位腐蚀了,有几种可能性。润滑脂使用不合理,选用的润滑脂和SF6接触后产生了腐蚀性物质。SF6气体微水超标导致凝露,同时金属表面不干净,和水接触后造成腐蚀。相互接触的导体材料不同造成电化腐蚀。
供电局为什么高压
柜
采用sf6气体绝缘柜
答:
1、此全绝缘充气柜,以优质的SF6气体作为灭弧、绝缘气质 2、其
开关柜
为全封闭、全绝缘结构,母线、开关及带电部件完全封闭在不锈钢的壳体中。其内部充斥以(0.03~0.04Mpa)的sf6气体,这种防护等级达到了IP67,使整个开关装置不受外部环境的影响。3、开关柜具有完善的“五防”连锁装置,彻底杜绝了人为...
开关柜
用氮气代替
六氟化硫
气体可实现吗
答:
现在市场已有成型的混合气体
开关柜
面市,但体积要比纯SF6开关柜略大一些。4、如我国天灵开关厂,本着尽量少用或不用SF6气体的原则,相继研发出了氮气(N2)或SF6/N2混合气体的C-GIS。该公司已开发出独特的12/24/40.5kV不用或少用SF6C-GIS的环保型产品和12/24/40.5kV全激光焊接的环网柜。
充气柜SF6气体密封哪个厂家做的比较好?
答:
充气
开关柜
,也叫GIS,里面一般是SF6气体(
六氟化硫
气体),密封SF6气体需要使用密封件,密封件一般使用三元乙丙橡胶,高端点的用氟硅橡胶,下面介绍下两种不同胶种的特点:三元乙丙橡胶——耐SF6,耐天候老化,通常可在-50~130℃的温度范围内长期使用,抗压缩永久变形性能优异,抗压性能较好。缺点是不...
35kv高压
开关柜
用
六氟化硫
吗?
答:
可以用
六氟化硫开关
,也可以用真空开关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压开关柜六氟化硫
六氟化硫高压柜介绍
36六氟化硫负荷开关
真空开关柜和六氟化硫开关柜
六氟化硫总工艺流程图
六氟化硫气包柜
六氟化硫断路器液压机构
高压柜六氟化硫
六氟化硫负荷开关原理