三项五线里零线和地线怎么配置?比如400MM2的三相火线,零线和地线配多大的电线?

如题所述

应是TN-S系统,叫三相五线不准确(是三相,不是三项)。规范规定,零线为火线(相线)的1/2,因此配200平方毫米。根据规范规定,当相线导体截面35<S≤400,PE线选择为1/2相线截面,因此PE线同样可选为200平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-30
基本如YKL所说,但零线的大小也要看什么负荷,是否能做到三相平衡,要是三相严重不平衡下,零线中电流是比较大的。一些特殊负荷如气体放电灯(如路灯,多为高压钠灯)零线是不允许低于相线线径的。一般电缆是零线与相线相等,地线小于相线两个规格且不小于16平方毫米。