火线零线线可以用4平方或者6平方(最好用6平方)。
地线用1平方或者1.5平方就行了。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。相线为16mm2--35mm2的,地线截面最小为16mm2。相线为35mm2以上的,地线截面最小为相线截面的一半。
三相五线制,又叫TN-S供电,字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
扩展资料:
三根相线加一根零线和一根接地线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供动力使用。
常常把TN-S系统说成三相五线制,其实是错误的,按照国家规范JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范中9.14条中说明,三相五线制是错误的说法,只能说是五芯线缆。
参考资料来源:百度百科-五芯电缆