筏形基础,钢筋接头位置,急用。

监理要求,筏形基础钢筋接头位置,应设在:上部筋支座1/3处,下部筋跨中1/3处。
他这种要求有没有规范依据?
我找过04G101-3筏形基础图集,GB50204-2002、GB50202-2002验收规范,都没找到。哪位大侠知道,请不吝赐教。
具体说说出自哪本图集或规范,谢谢。
筏形基础是平板式筏形基础,不是梁板式筏形基础。
不是要连接区段的,是接头所在位置。
我的说法有误,是连接区域所在位置。
看wuliang519答案,查了下图集09G901-3,应该是2-39页上说的。
监理说得没错。
wuliang519答案很接近了,只是我没说清楚,他的应该算是正确答案。
ahugu回答也是对的,只是没指出哪个图集,对不起了。

钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分。预算长度指的是钢筋工程量的计算长度,主要是用于计算钢筋的重量,确定工程的造价,而下料翻样是钢筋工程施工中一项非常重要的工作。在钢筋施工工序上,钢筋配料(钢筋的切断、工艺加工等)、绑扎安装、交付验收等都需要有书面的依据,这个依据就是翻样工所出具的《钢筋配料单》。预算长度与下料长度既有联系又有区别。预算长度和下料长度说的都是同一构件的同一钢筋实体,下料长度可由预算长度调整计算而来。其主要区别在于内涵不同、精度不同。
从内涵上说,预算长度按设计图示尺寸计算,它包括设计已规定的搭接长度,对设计未规定的搭接长度不计算(设计未规定的搭接长度考虑在定额损耗量里,清单计价则考虑在价格组成里),不过实际操作时都按定尺长度加搭接长度。而下料长度,则是根据施工进料的定尺情况、实际采用的钢筋连接方式并按照施工规范对钢筋接头数量、位置等具体规定且考虑全部搭接在内的计算长度,有时还要考虑施工工艺和施工流程,如果是分段施工还需要考虑两个流水段之间的钢筋连接。例如:柱、墙竖向构件基础插筋、上下层间钢筋的搭接,封闭圈梁纵筋以及圆形箍筋、焊接封闭箍筋的首尾搭接,均视为设计规定的搭接,要计算在工程量内。对钢筋定尺长度(或既有长度)相对构件布筋长度较短而产生的钢筋搭接属于设计未规定的搭接,比如50米长的筏形基础,一根钢筋中间需要多少搭接接头,在清单工程量里不计算,施工下料却要根据构件钢筋受力情况统统考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-21
我总结一下得了~~

你的问题参照04G101-3第28页的主梁说明是没错的,34页是次梁的说明。但03g图集没标注次梁在主梁范围的锚固长度。09G901-3的2-1页增加了这个位置的说明,过中或12d,属于构造长度。

平板式筏形基础和梁板式筏形基础的梁的连接区段要求没什么区别——或者说我没听说过有区别。非要较真的话,可以看03g101-1画的就是平板的,09G901-3画的是梁板式,两个图的连接区域是一样的。

另外一个,你对连接区段的理解有误差,连接区段就是接头所在位置。接头位置不是死的,是一个范围。而且相邻钢筋的接头位置要错开(通常是50%错开,也有要求100%和25%的——虽然没见过哪儿这么设计),接头都控制在图上所示范围就对了。当然能通长配置是最好,没接头肯定比有接头受力好!

最后, wuliang519说主梁上部钢筋在支座处应贯通,估计他是写错了。
第2个回答  2010-12-20

简单来说,监理的要求是正确的。

这是结构力学弯矩所决定的,筏板基础也就是倒置的T型楼板,承受的弯矩也就是倒置的连续梁板弯矩,也即支座左右1/3跨范围内承受正弯矩,跨中1/3跨承受负弯矩,受力图如下:图画的不好,但是看得懂!

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2016-12-01
你需要找09G901-3.混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台) 在这个图集第2—1页有具体图列。

监理所说的有点错误,就是应该是:1、主梁是:上部钢筋在支座1/4处,下部筋在跨中1/3处 而且上部钢筋在支座处应贯通。
2、次梁是:下部钢筋在跨中1/3处。

如果你需要该图集,可以通过百度HI联系我,我发给你。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-12-21

筏形基础钢筋接头位置在04G101-3筏形基础图集第28页有详细说明。截图给你看。 

按图集要求理解连接区段以外是不应该有钢筋接头的。我的理解钢筋接头的位置只能设置在连接区段内。