筏形基础,钢筋接头位置,急用。

监理要求,筏形基础钢筋接头位置,应设在:上部筋支座1/3处,下部筋跨中1/3处。
他这种要求有没有规范依据?
我找过04G101-3筏形基础图集,GB50204-2002、GB50202-2002验收规范,都没找到。哪位大侠知道,请不吝赐教。
具体说说出自哪本图集或规范,谢谢。
筏形基础是平板式筏形基础,不是梁板式筏形基础。
不是要连接区段的,是接头所在位置。
我的说法有误,是连接区域所在位置。
看wuliang519答案,查了下图集09G901-3,应该是2-39页上说的。
监理说得没错。
wuliang519答案很接近了,只是我没说清楚,他的应该算是正确答案。
ahugu回答也是对的,只是没指出哪个图集,对不起了。

第1个回答  2010-12-21
04G101-3筏形基础图集