88问答网
所有问题
消防水泵外壳接地线径要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-06-27
达到避免表面带电危害人身安全。
具体为:
1、水泵接地就是把水泵的金属外壳用导线与地相连,也是为了保护设备。
2、当电机发生对地短路时,电流通过外壳接地线经过大地回零线形成回路,防止人接触触电。
3.接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连,可以分为工作接地、防雷接地和保护接地,如果是
三相五线
制,即将电机外壳与
PE线
连接,如果是
三相四线制
,则必须另设地线与电机外壳连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaKVBgKBcBgVMS1KaV.html
相似回答
消防水泵外壳接地线径要求
答:
具体为:1、
水泵接地
就是把水泵的金属外壳用导线与地相连,也是为了保护设备。2、当电机发生对地短路时,电流通过
外壳接地线
经过大地回零线形成回路,防止人接触触电。3.接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连,可以分为工作接地、防雷接地和保护接地...
消防泵
吸水段与水池出水处的真空压力表读数为0正常吗?
答:
一、
消防水泵
的出水管设置
要求
1、 水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于DN80时,流速小于等于1.8米/秒;2、GB50974 第...
消防
工程施工技术
要求
有哪些?
答:
4.火灾报警控制器在墙上安装是,
其底边距地(楼)面高度≥1.5m处。落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m
。 控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固。5.消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。6.系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆...
消防
验收需要哪些资料
答:
3)
水泵
房、
消防
控制中心,各类设备用房设置探测器;4)公共部位未设置楼层显示器;5)厨房内未设置可燃气体探测器;2、消防管线1)与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料或防火涂料涂刷不均匀;2)与设备连接处的金属软管未到位;3)明配及吊顶内线盒未上盖板;4)吊顶内部分导线未穿管;3、联动控制及相关功能不齐全...
消防泵
接地
故障保护?
答:
第4.4.11条 TT系统配电线路
接地
故障保护的动作特性应符合下式
要求
:RA·Ia≤50V (4.4.11)式中 RA-外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω);Ia-保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。 当采用过电流保护电器时,反时限特性过电流保护电器的Ia为保证在5s内切断的电流;采用瞬时动作特性...
消防
报警系统的管线计算规则,一般都有哪些线?
答:
一般
消防
报警系统的布线一般会有:信号二总线、DC24V电源二总线、RS-485通讯二总线、消防广播二总线、消防电话二总线、多线控制线,具体布线和选择可以参考看《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》。
消防
喷淋安装规范
答:
1—直立型喷头; 2—异
径
管喷头; 1—闭式喷头; 2—异径管喷头;3—装饰板;4—三通3—装饰板; 4—三通; 5—下垂型喷头3.2.9 自动喷淋
消防
系统通水调试3.2.9.1 自动喷淋消防系统施工完毕后,进行系统通水调试。消防水池(箱)储备水量达到设计
要求
,供电系统正常,气压供水罐内的水位、气压符合要求。消防管网内介质...
消防控制柜的
消防水泵
控制柜技术
要求
答:
水泵
控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和
要求
: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色相线L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色...
大家正在搜
消防泵外壳接地线径尺寸
泵的接地规范要求
消防水泵软接头跨接地线
泵机接地线要求标准
消防泵接地线标准规范
接地端子在消防泵房
水泵外壳接地线怎么接
消防水泵接地规范要求
水泵接地线用多大平方电线