88问答网
所有问题
当前搜索:
泵机接地线要求标准
水泵外壳
接地线
多少平方
标准
答:
4毫米平方
。水泵外壳接地线4毫米平方标准,接地干线截面和主电源相线截面相同或者小一级,不要低于4毫米平方。水泵是输送液体或使液体增压的机械。
齿轮
泵接地
方法
答:
5、保持接地线短小:尽量保持接地线的长度较短
,以减小压降和防止松动。短小的接地线能够提供更好的接地效果。6、注意安全并使用绝缘工具:在接引接地线时,务必注意安全,并使用绝缘工具进行操作,以避免电击等危险。7、按标牌指定进行正确接线:根据齿轮泵的标牌上指定的电压、频率和接线方式,进行正确的...
水泵电源线四芯,
地线
的粗细有
要求
吗
答:
有要求的,
一般不低于16mm
,电源线小于16mm的需要和电源线相同。
东方
泵
18.5千瓦的深水泵
接地线要求
是多大的?依据是什么。。规范是哪个...
答:
本例中最少要求16mm2的, 是根据泵接地时接地线所能承受的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流来决定接地线的
, 防止发生雷击等情况下接地线受不了大电流而融断, 产生威胁 依据《电气设计手册》, 国家也有相应的国标好像是防雷与接地的国标里有 ...
在没有地线的情况下,如何给电机
接地线
答:
将角铁作为接地线埋入地下深度不应小于2m
。 每个水泵用铜线连接起来,再去接地线就可以。
东方
泵
18.5千瓦的深水泵
接地线要求
是多大的?依据是什么。。规范是哪个...
答:
经计算:18.5KW水泵的额定电流为35A。电流密度选5~8A/MM2,则
接地线
截面积为:6MM2即可。当相线截面积小于25MM2时,同相线的截面积。依据是GB755 旋转电机 定额和性能。参考资料:GB755
循环
泵
接线都有哪几个接线?
答:
2、零线接线:循环
泵
零线是一根蓝色的电线,要接到工作电压的"N"口上,这个"N"口在接线盒上的下一行位置。和火线一样,N口必须连接一根大小适当的线。3、地线接线:循环泵的地线是黄绿色的电线,接到电源
接地线
上,这是非常重要的一步,必须严格按照
标准
进行接线。地线的接线方式有两种,一种是直接...
三相四线潜水
泵
颜色有何规定?
答:
三相四
线泵
分别为黄色、绿色、白色和黑色。根据规定,
接地线
为黄色,颜色为黄色和绿色。可以使用万用表来测量根线与外壳的通信,这条线就是地线。除了地面线,其他随便可以连接3阶段,只会影响正面和负面的旋转电机,如果发现水在泵非常小,压力也很小取代丝头(取代3阶段2阶段)。在潜水泵的控制电路上...
气动隔膜
泵
如何
接地线
?
答:
清除
接地
点的油污和杂质,保持接地点的金属光洁。使用铜线或者金属扁带,连接气动隔膜
泵
的金属外壳和接地装置,确保接地导线的安全可靠。确保接地导线的电气阻抗小于规定的安全阈值,通常为4欧姆以下。需要注意的是,接地导线的长度应该尽量短,接地点应该选在距离气动隔膜泵最近的地方,以减少接地电阻和防止电流...
不
接地线
影响潜污
泵
运行吗
答:
国家
标准
规定,黄/绿双色芯线是
接地线
,并且在电缆线上有接地标志,接地线的一端在
泵
的内部与机体相连,外面一端使用时应可靠接地。一旦因各种原因发生漏电,当漏电电流超过30毫安时,漏电保护器即会瞬间自动断电,以保证潜污泵的使用安全。潜污泵:是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
泵机本体接地线要求标准规范
泵的基础要接地吗
水泵接地线规范
泵的接地规范要求
水泵基础接地用多大的线
水泵电箱接地线要求
消防水泵外壳接地线径要求
水泵电机接地线接哪里
机泵过滤器静电接地要求