隔离开关什么时候接接地刀闸?是否设连锁机构?接地刀闸装在什么地方?

如题所述

隔离开关打开后,有一侧电器需要检修的,这一侧就需要装接地刀闸。如果两侧对有设备检修的可能,那么两侧都应当装接地刀闸,以确保设备检修时的人身安全。

功能

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。

2、根据运行需要,换接线路。

3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。

4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。

隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:不带负荷分断和接通线路。

1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

2.隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。

3.用以接通或断开小电流电路。

一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电。

在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来电的可能,如通过其它环路的反送,电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关。

以上内容参考:百度百科-隔离开关



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-07
1、面向隔离开关分闸状态时的开口方向:
两种隔离开关只要用于母线侧或线路侧的隔离开关,左或右接地主要是考虑现场的安装和操作方便,没有特别的要求;
2、主要安装在考虑该隔离开关两侧都有可能来电如母线的分段或母线设备(TV)间隔使用;
3、两侧都没有接地开关的就是不接地,主要用于母线侧。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-04-13
你是指开关柜么。通常隔离开关断电检修时才会合上接地刀闸。现在都带有五防的,有连锁机构,隔离开关没有拉开是没法合上地刀的。地刀一般在开关柜下方,通常透过玻璃窗可以看到地刀刀口。但是也有些开关柜有上地刀
第3个回答  2019-05-05
1、隔离开关一般在站内才安装接地刀,以备设备或线路检修时使用,省的再挂地线,比较方便安全省劲。
2、站内设备都是有五防装置的
一般有机械五防
计算机系统五防来防止误合接地刀出现事故。
3、接地刀装设部位要看开关柜或设备的位置,比如10KV出线开关柜的接地刀就在线路侧隔离开关下侧或叫外侧。主变的中性点接地刀就在主变附近
以上回答是否满意,有问题请继续追加
呵呵
相似回答